发表于 2013-7-26 21:42:10 | 显示全部楼层
应该是毛细管有堵塞.导致电流大压力低.
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:43:46 | 显示全部楼层

毛细管堵了会结冰的。
发表于 2013-7-26 21:46:01 | 显示全部楼层
遇的系统问题解决不了的、首先定量加氟、才可以通过压力和电流分析出故障部位、你这样自会误判

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
说了再见丶 + 2 这样确实容易分析出,不过待给用户说好。 查.

查看全部评分

发表于 2013-7-26 21:49:47 | 显示全部楼层
你可以把f放了    抽空 重新加     可能就没问题了                 我搞过几个效果还可以
发表于 2013-7-26 21:50:48 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2013-7-26 21:46
遇的系统问题解决不了的、首先定量加氟、才可以通过压力和电流分析出故障部位、你这样自会误判

定量太难了,热保护修的心里没底 ,总有那么2个是最难缠的
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:52:58 | 显示全部楼层
yuhaibo回锅肉 发表于 2013-7-26 21:40
电压低的原因

电压正常、 208 绝对不怪电压。  下午220的时候同样。
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:53:46 | 显示全部楼层
金大烟袋 发表于 2013-7-26 21:40
(1)、测空调电源端电压和压机启动后压机接线端电压,看压降是多少,如果过大,查压机的接线端子,是 ...

是电流大。 没有卡缸。
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:53:57 | 显示全部楼层
金大烟袋 发表于 2013-7-26 21:40
(1)、测空调电源端电压和压机启动后压机接线端电压,看压降是多少,如果过大,查压机的接线端子,是 ...

是电流大。 没有卡缸。
发表于 2013-7-26 21:55:05 | 显示全部楼层
额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:55:13 | 显示全部楼层
周炎炎 发表于 2013-7-26 21:42
应该是毛细管有堵塞.导致电流大压力低.

毛细管无结霜。                  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 12:49 , Processed in 0.065175 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表