空调、疑难故障特来请教各位师傅。

[复制链接]
发表于 2013-7-26 20:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力1.5挂机、 功率、1180W、电流5.4A.

维修前、 电压、208V、 电流8A.   压力0.5 当时天气37℃左右、压力应该是0.6. 但是电流过高。

先用清洗机清洗室外机、 清洗后故障同上、

因为他们外墙刷漆时候空调未拆掉。 怀疑管子窝着了。  内机拆掉,管路正常。

因为找几个人修了。加过氟。 装上机子。 看电流放氟。  电流放到5.8. 压力0.3MP。

摸压缩机排气管烫手、四通阀两热两冷。

现在制冷效果不好。“室内温度、32℃、出风口、22℃.” 估计不会再热保护了。

外风机工作正常、冷凝器清洗干净、压缩机电容代换过。  维修陷入难题。。  


                                                                               特来请教各位师傅。。 是否遇见过这种问题。
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:03:02 | 显示全部楼层
小弟问的问题 是不是都太犀利了- -..  为嘛每次都没人回话。。。。   
发表于 2013-7-26 21:12:05 | 显示全部楼层
是不是压缩机不行了
发表于 2013-7-26 21:14:17 | 显示全部楼层
第一次是缺氟,放掉后更少了,我修过一次,压力到了8公斤,机器才正常,回气管才开始流泪
发表于 2013-7-26 21:25:34 | 显示全部楼层
有可能是毛细管堵塞了
发表于 2013-7-26 21:29:28 | 显示全部楼层

是不是哟?我今天上午去换了个压缩机,加好 F后开机运行就是没有制冷效果,诶,现在都还没解决!!
发表于 2013-7-26 21:40:53 | 显示全部楼层
      (1)、测空调电源端电压和压机启动后压机接线端电压,看压降是多少,如果过大,查压机的接线端子,是否插牢,螺丝是否坚固。
    (2)、测压机温度是否过高,是否缺油造成的。用收昂的方法加油。准备好要加的冷冻油,1.5P的,1/3矿泉水瓶差不多了,用收昂的办法加注。
    a、先把加昂管的空气排出,一头接昂瓶,一头插入矿泉水瓶,要低于油位,打开气绳阀门,排出空气后,关掉阀门。
    b、关掉液阀,将连接气瓶的气绳去掉,连接到检修阀,用外机压力,排出气绳的空气,启动压机,观察压力,等压力为负时,打开气绳阀门,冷冻油被吸入系统。
    c、注意:矿泉水瓶的油位不能过低,防止空气吸入系统。待油快要吸完时,及时关掉气绳的阀门。打开液阀,将矿泉水瓶的气绳拔出,迅速接到气瓶上,打开阀门,将气绳里油冲入系统。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
jsswt + 5 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-7-26 21:40:57 | 显示全部楼层
电压低的原因
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:41:06 | 显示全部楼层
哖_少オ轻狂 发表于 2013-7-26 21:12
是不是压缩机不行了

准备换压缩机、
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:42:03 | 显示全部楼层
冰梅 发表于 2013-7-26 21:14
第一次是缺氟,放掉后更少了,我修过一次,压力到了8公斤,机器才正常,回气管才开始流泪

不缺氟、 电流快八个了。   给四通阀供电。 高压能达到2MP、   回气管现在也有水。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 10:14 , Processed in 0.068102 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表