楼主: 蚂蚁尿书上

一个外行修变频空调的经历

    [复制链接]
发表于 2013-8-20 06:50:06 | 显示全部楼层
学习楼主的探索精神。
发表于 2013-8-20 14:32:46 | 显示全部楼层
好啊,挺佩服您的。
发表于 2013-10-2 22:13:02 | 显示全部楼层
老松 发表于 2013-8-20 01:04
允许对交流变频模块的uvw线拔了,短时间测模块的电压;为什么只允许短时间?为什么不允许把直流变频的模 ...

我来回答你这个问题,交流变频空调压机里面的动力就是三相交流异步电机,拔掉UVW电机以后,模块依然有三相交流电输出,而直流变频空调,UVW是两两通直流电,另一相是用来感应感生电动势从而来检测磁极位置的,以此确定下一次通电的线圈,若检测不到感生电动势,模块是不会输出电压了,所以直流变频是不能拔掉UVW电机线的
补充一点,直流变频空调在启动初始阶段,是检测不到感生电动势的,所以,启动的几秒钟内,它是强制输出固定频率的电压,待检测到感生电动势后,再确定输出的相序
大体这么说一下,有说错的地方,欢迎指正
发表于 2013-10-2 22:16:07 | 显示全部楼层
漏说了重要的一点,直流变频空调,压机里面的电机是直流无刷电机,三组线圈在同一时间,只有2组通电的
发表于 2013-11-9 20:17:17 | 显示全部楼层
楼主有耐性,肯动手动脑,值得学习!
发表于 2013-11-10 13:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主也是学机械出身啊,在下也是,只不过汗颜的是没有楼主这么专,我读书的时候是读机械的后来,参加了工作,做了8年钳工,现在在国外学的是网络工程,我的老师说过,机械就是身体,电路就是静脉,模块就是大脑,看到了楼主的贴子我算是受教了,谢谢您的分享
发表于 2013-11-10 18:49:31 | 显示全部楼层
这样的话,兄弟们都要失业了啊,情何以堪啊
发表于 2015-7-3 01:51:53 | 显示全部楼层
我是来学习地啊,都是高手,
发表于 2015-7-3 17:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
你太牛了,看你说话的语气,应该懂制冷这块,
发表于 2015-7-3 21:32:26 | 显示全部楼层
允许对交流变频模块的uvw线拔了,短时间测模块的电压;为什么只允许短时间?为什么不允许把直流变频的模块压机线拔了以后测电压?
我想应该是长时间测模块电压会造成模块输出保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 05:29 , Processed in 0.053445 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表