本帖最后由 蚂蚁尿书上 于 2013-7-24 10:23 编辑

先说一下,我是学机械的,对电子有点兴趣,但是基本上不懂。平时家里的电子产品坏了,也就是保险管烧了换一个,开关接触不良了擦一下而已。
家里的一台空调坏了,变频的,海信kfr26gw/77vzbp。
表现为
室外风扇转一会儿最多10秒就停,室内机显示正常,运行正常。仔细听,室外机在运行的十来秒内,能听到类似继电器将吸未吸的声音,或是像唧唧唧的声音,无法用语音准确描述。

因为家里有两台空调,所以不急着修,就自己捉磨。

百度一下,说这现象室外机板子坏的可能性很大,然后说需要几百大洋。

再百度,还查到了按遥控器4下,能在室内机看到故障代码。

打开室外机上盖,看到两块电路板,不知道网上说的是换哪一块板。

试机,发现一个板子上的led 闪烁。

再百度,知道这个灯闪烁的次数代表故障类型——压缩机启动失败。这与室内机显示是一致的。

但是压机启动失败,是某项保护起做用了,还是压缩机坏了,还是控制芯片坏了,还是通讯故障?
不知道。
我总不能把所有的板子元件都换了吧,万一是压机坏了,我换了板子,不还是白搭?

然后找到咱们这论坛了,知道还有UVWPN,知道压机热保护,排气温度……

一个重大发现,某兄台换了一个R30电阻,解决问题了。
我也去找那个R30,一量果然开路,换一个本想着该好了,结果还是那样子。

然后又测15V,5V,12V,310V电压,通讯电压,都没发现问题。

再测压机电阻,三相间都是0.8左右,乖乖,这么小,开始我还以为是内部都短路了呢。

再测压机电压——听说这是直流变频,模块输出电压应是直流啊,怎么直流电压一直在2~200V之间跳呢


又查到该电机工作时只会两极同时带电,另一极是不带电的。——如果是这样,它的电流应该是以电机的频率变化啊。
可是我不知道直流电是脉冲电压时,直流电压档能否测出来。
所以也不能确定这个变化的电压是否正常。

网上资料显示,直流变频空调启动时要检查压机转子位置

从已测量的情况来看,通讯是木有问题的,因为室外温度显示,通讯电压等都正常。而且也没发现有压机转子位置信号传到主控制板上。
再找资料,发现这种电机的转子位置信号应是根据电机的反向电动势测出来的。
而控制板上的15V,5V,12V,310V也都正常,负责启动压机的板子应该是那个ipm板,因为控制板只给它310电压嘛,如果压机转不起来,该板接受不到压机的位置信号,肯定要报压机启动失败的。

而且,把UVW拔掉,仍然是上述故障现象。

所以,要么是压机坏了,要么是ipm板子坏了。

可是压机三相电阻相等,而且对地绝缘无穷大,所以认为短路的可能性很小。

于是决定换ipm板。

淘宝上淘了一个……………………唉,真可怜,遇一卖家,死活不卖给我。说我是个人,不是公司。估计是怕我不懂,万一判断失误,或是安装工艺不良,把人家的板子弄坏了,最后还有纠纷。

有这次经验,我不问三七二十一,先拍了一个,马上就付款。人家也没理我。就发过来了。
我心里反而不安了,万一他给我的是坏的模块呢?本来我就不能绝对判断是模块坏了,再换上不好——我咋办?


接到板子后,先看外观,并与原板子比较。
发现与原板子外观一模一样,只是编号不一样。
原板是5171-179-XX-0的,发过来的是5174的,我晕~~~~~~~~

仔细看我的淘宝购物记录,发现我拍的竟然是KFR23GW/77VZBP的板子!!估计是拍的时候急,怕人家不卖,看着外观差不多就拍了。

于是很委婉地给人家说,我我拍错了,能否给换一个,往返运费我出。

想不到人家回几个字:23的板子和26的是一样滴

我都不敢相信!然后人家说,原来板子上的5174,5171的号码,是物料编码,不是板子型号~~~~~唉!·#¥%·#¥%·#¥%
既然人家说是一样的,那就接受吧,反正外观一样,估计也差不了多少。最多是可编程芯片里的程序略有不同吧。


测板块的PNUVW电阻,很让人奇怪,与网上说的根本不一样。反而旧板子的电阻与网上说的接近!

#¥%·#¥%·#¥%

我绝望!!!



不管那么多了,换上再说!毕竟买回来了,咋说也得试~~~~


小心翼翼的换上……


这空调真的就启动了。

然后一切问题都ok了。


再测它的uvw电压,发现直流还是跳变的,交流倒是稳定的,uv160,vw160,uw50左右。不明白,三相电压怎么不对称,但是空调运行得很好。


空调算是修好了,留下一堆问题。


1、R30是怎么坏的?
2、ipm模块的电阻应该是多少?
3、ipm模块的uvw电压该是多少?怎么直流跳变,交流稳定呢?
4、咱们坛子里一个资料上说,允许对交流变频模块的uvw线拔了,短时间测模块的电压;为什么只允许短时间?为什么不允许把直流变频的模块压机线拔了以后测电压

又补充了一部分照片,在22楼,有兴趣的可以看看

请高手赐教


主控板1

主控板1



评分

参与人数 2威望 +3 收起 理由
polymath + 1 参与鼓励!
东火山金潭家电 + 2 向你学习!

查看全部评分

发表于 2013-7-23 11:34:50 | 显示全部楼层
到最后修好了没有?
发表于 2013-7-23 11:43:39 | 显示全部楼层
你这样能修好,我们没饭吃了!

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
mimimiao + 1 不至于 用户自己能修的是少数 而且别个的.

查看全部评分

发表于 2013-7-23 12:00:20 | 显示全部楼层
期待下文啊啊
发表于 2013-7-23 12:01:35 | 显示全部楼层
前天刚回收一台2005年产海信kfr26gw/77vzbp,压机不启动,逆变板红灯闪4下,内机无报警。(估计是卡缸了)。
发表于 2013-7-23 12:01:51 | 显示全部楼层
怎么没结果呢
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:04:36 | 显示全部楼层
我正在写,哈哈。不要急。不想分到各个楼层写,集中到一起,便于大家看。

貌似大家对外行修电气很感兴趣啊~~~~
发表于 2013-7-23 13:35:02 | 显示全部楼层
哈哈樓主動手能力不錯,繼續等著看下文
发表于 2013-7-23 14:16:00 | 显示全部楼层
我修了一台KFR-32GW/77VBP/462,,测三相电压在170V左右运行,该机开机几分钟就停,查外机3UF风机电容失效。
发表于 2013-7-23 14:24:30 | 显示全部楼层
楼主,你太牛了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 03:44 , Processed in 0.070252 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表