发表于 2013-7-18 22:39:58 | 显示全部楼层

不管有没有油分离器,只要压缩机运转帯液,油即会被带入系统。过多的润滑油进入系统,会在管壁及容器上形成油膜(油层),形成热阻,影响传热。
油分的选型、规格、安装工艺及位差对分离效果都是有很大关系的。
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:40:25 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 22:29
压缩机外壳在任何时候是绝对不得结霜的!说明膨胀阀的开启度过大,或系统中的氟量过多,或膨胀阀配置过大 ...

老师傅这冷库都给我和我父亲折腾赖了  头一天 能到零下十八摄氏度   第二天  连 零下12摄氏度都  困难 找不出原因  有没有可能是膨胀阀  质量不好或者   没有  有液分离器  油都进系统 了呢
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:45:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 22:39
不管有没有油分离器,只要压缩机运转帯液,油即会被带入系统。过多的润滑油进入系统,会在管壁及容器上形 ...

我想录制个视频 给您  可以吗 怎么发给您
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:37:14 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 22:29
压缩机外壳在任何时候是绝对不得结霜的!说明膨胀阀的开启度过大,或系统中的氟量过多,或膨胀阀配置过大 ...

老师傅在 不在  问一下   15P机器是不是必须得装油液分离器
发表于 2013-7-19 22:57:11 | 显示全部楼层
必须的 发表于 2013-7-18 22:40
老师傅这冷库都给我和我父亲折腾赖了  头一天 能到零下十八摄氏度   第二天  连 零下12摄氏度都  困难 找 ...

系统可能有漏的地方,上述情况要是有的话,头天都不会正常
 楼主| 发表于 2013-7-22 00:43:36 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 22:39
不管有没有油分离器,只要压缩机运转帯液,油即会被带入系统。过多的润滑油进入系统,会在管壁及容器上形 ...

荣昌老师傅 谢谢您一直耐心的教我调试机器 昨天已经 和安装公司沟通过了 8只膨胀阀是便宜货 有坏的了,最重要是2台比泽尔机器是高仿 不知正品 所以一直调试不出来最佳状态 最近 全部给更换
发表于 2016-5-16 11:06:04 | 显示全部楼层
必须的 发表于 2013-7-18 22:38
140平米 两米半高冷库   用 8片   4米的  铝制排管    机器是比泽尔15P低温机器   膨胀阀要多大的合适   ...

大致估算下140x2.5x95x1.16+500=39070w
39070/3517=11.1
11.1x1.2=13.33冷吨
所以用2个7.5冷吨的膨胀阀,一个膨胀阀带4组铝排
按照铝排核算
16根x4x8=512米
如果是25双翼排管
512x0.33=168.96平方米
168.96x100=16896w
16896/3517x1.2=5.8冷吨
用压缩机配 15hp低温压缩机
15x0.7=10.5x1.2= 12.6冷吨
请朋友们看看那个算法醉合理?请指正
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 16:07 , Processed in 0.053201 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表