楼主: 必须的

问个低级问题R22对照表里的温度是库温还是蒸发温度

[复制链接]
发表于 2013-7-17 22:48:32 | 显示全部楼层

0.9bar=0.09MPa   10.5bar=1.05MPa这个就是一表压了
温度就自己对照着看了
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:58:26 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-17 22:48
0.9bar=0.09MPa   10.5bar=1.05MPa这个就是一表压了
温度就自己对照着看了

朋友 这个我弄明白了  那么对照表里的温度 是 指蒸发温度对吧   压力 是指 低压说 还是高压说
发表于 2013-7-18 04:53:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-7-18 04:55 编辑
必须的 发表于 2013-7-17 22:21
我库温是13.9 那么蒸发温度就是   18.9-21.9之间吧


制冷剂的蒸发温度怎么会高于当时的制冷温度呢?那不越制温度越高了?应该比当时的制冷温度低5~8度,库温是13.9 那么蒸发温度就是8.9~5.9度左右。你在7楼里说对了。
表压力加1公斤的大气压力就是绝对压力了,或者表压力加0.1MPa就等于绝对压力了。低压表压0.9kg/cm2+1=1.9kg/cm2绝对压力。
-13.9度(-14度)=3.13kg/cm2(绝压)=2.13kg/cm2(表压)。高压10.5kg/cm2,绝压是11.5kg/cm2,对应的温度是27~28度,也就是说,高压在10.5kg/cm2表压时,对应的温度是27~28度。
库温(制冷温度)-13.9度≈-14度,求低压压力,应该先换算成蒸发温度,才能得到相应的低压压力。库温-14度,蒸发温度为-19~-22度,对应的绝对压力是2.59~2.31kg/cm2=1.59~1.31kg/cm2表压,考虑到回气管路存在的压力损失,低压应该在1.1~1.3kg/cm2表压左右。
《对照表》中,你指多少压力,对应的温度就是多少;你指什么(多少)温度,对应的压力就是多少。关键是你确认指的是什么温度或者什么压力?
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:09:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 04:53
制冷剂的蒸发温度怎么会高于当时的制冷温度呢?那不越制温度越高了?应该比当时的制冷温度低5~8度,库温 ...

荣昌老师傅  和您沟通了几次 我终于弄明白 了  还想问您个问题   回气回霜情况   什么样是最适当  的  冷库外部 回气管路有个过滤器 然后就跟机器连接了  回霜是在过滤器上边 合适还是 下边靠近机器合适  
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:12:57 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 04:53
制冷剂的蒸发温度怎么会高于当时的制冷温度呢?那不越制温度越高了?应该比当时的制冷温度低5~8度,库温 ...

还想问您个问题  调节膨胀阀  是排管末端上霜就合适了 还是 要一直上霜到冷库外部机器附近,我的冷库现在机器上都有霜
发表于 2013-7-18 22:18:20 | 显示全部楼层
必须的 发表于 2013-7-18 22:09
荣昌老师傅  和您沟通了几次 我终于弄明白 了  还想问您个问题   回气回霜情况   什么样是最适当  的  冷 ...

冷库回气管结霜的原则:当库温稳定在0度以下时,回气管逐渐开始结霜,由蒸发器出口慢慢逐渐结霜至压缩机的吸气阀处,气温较低时,允许压缩机的低压侧结露。
当库温在0度以上时,系统的任何部位不得结霜。
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:23:43 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 22:18
冷库回气管结霜的原则:当库温稳定在0度以下时,回气管逐渐开始结霜,由蒸发器出口慢慢逐渐结霜至压缩机的 ...

谢谢您了  今天冷库情况低压表0.9公斤   高压11公斤  在零下10点五  摄氏度 到  零下11摄氏度缓慢降温到零下11摄氏度后 就不能降温了  期间高低压 没有任何变化  根本不随温度变化  ,3个小时后机器从外部观察  大概阀片所在的位置  外部机壳全部上霜   
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:28:48 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 22:18
冷库回气管结霜的原则:当库温稳定在0度以下时,回气管逐渐开始结霜,由蒸发器出口慢慢逐渐结霜至压缩机的 ...

问您最重要个问题   机器安装时  厂家没给安装  油液分离器   现在机器运转的时候  从 机器的曲轴箱油镜里看  油都被抽走了 不会来了  有液分离器是不是必须得加装上了   降温困难 与 油进到系统里不回来又没有关系
谢谢  了  
发表于 2013-7-18 22:29:21 | 显示全部楼层
必须的 发表于 2013-7-18 22:23
谢谢您了  今天冷库情况低压表0.9公斤   高压11公斤  在零下10点五  摄氏度 到  零下11摄氏度缓慢降温到零 ...

压缩机外壳在任何时候是绝对不得结霜的!说明膨胀阀的开启度过大,或系统中的氟量过多,或膨胀阀配置过大。
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:38:37 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-18 22:29
压缩机外壳在任何时候是绝对不得结霜的!说明膨胀阀的开启度过大,或系统中的氟量过多,或膨胀阀配置过大 ...

140平米 两米半高冷库   用 8片   4米的  铝制排管    机器是比泽尔15P低温机器   膨胀阀要多大的合适  我机器  和蒸发排管够用不
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-13 16:11 , Processed in 0.060785 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表