冷凝器过大对蒸发压力的影响?

[复制链接]
发表于 2013-7-12 22:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如果冷凝器在制冷系统中配置过大,蒸发压力会有怎样的变化?
发表于 2013-7-12 22:30:21 | 显示全部楼层
自己先说说或指教一下啊。
 楼主| 发表于 2013-7-12 22:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-12 22:44:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-12 22:30
自己先说说或指教一下啊。

我也想请教一下版主,以冰箱为例,平常维修的话都是背一块高压板,那要是多背一块呢,两块高压板串联起来,会有什么反应啊?
 楼主| 发表于 2013-7-12 22:46:43 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-12 22:37
请版主指教!给大家讲解知识!

不是出题,只是不明白才发问题的,谢谢!
发表于 2013-7-12 23:27:24 | 显示全部楼层
我认为冷凝器过大,对蒸发压力没有什么影响,只是制冷剂的量就要加大。
 楼主| 发表于 2013-7-13 00:11:22 | 显示全部楼层
chengliangfu 发表于 2013-7-12 23:27
我认为冷凝器过大,对蒸发压力没有什么影响,只是制冷剂的量就要加大。

冷凝器大,换热效率提高;那加大制冷剂的量,换热又是问题了,且冷凝压力有变化,蒸发压力也应该有变化才对呀!
 楼主| 发表于 2013-7-14 19:20:46 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-12 22:37
请版主指教!给大家讲解知识!

版主试验作得比较多,请讲解下实际会发生的情况!
发表于 2013-7-14 19:57:07 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-14 19:20
版主试验作得比较多,请讲解下实际会发生的情况!

什么问题都会按照逻辑的规律发展的。制冷工况的变化,也是按照制冷科技的伦理规律发展变化的。
冷凝器加大,实质是冷凝器的传热(换热)面积变大了。面积变大,冷凝效果必然得到改善,冷凝压力(高压压力)和冷凝温度必然会得到相应的下降,冷凝后的制冷剂液体温度也得到进一步过冷,不但减少了节流过程产生的闪发气体,而且还会适当减小蒸发压力,提高制冷效率。但不可过大加大冷凝器,使冷凝压力过低,反而影响制冷效果。
加大了冷凝面积,等于整个系统的容积增大了,确实会增加制冷剂的充注量,但由于冷凝效果好,冷凝压力高不了,所以压缩机的负荷增加不了,只是加长了压缩循环速率。
 楼主| 发表于 2013-7-14 20:34:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-14 19:57
什么问题都会按照逻辑的规律发展的。制冷工况的变化,也是按照制冷科技的伦理规律发展变化的。
冷凝器加 ...

压缩机负荷增加不了?请问是蒸发压力也下降的原因吗?这微妙的变化,是在冷凝器增大不是很大的情况下,且不补加制冷剂的情况下发生吗?(类似系统缺少一点制冷剂?)
假如保持蒸发压力不变,或者不考虑蒸发压力的变化,继续追加制冷剂,在这个循环系统中,压缩机的负荷不是会增加的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:32 , Processed in 0.066744 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表