1  如果蒸发器配置过大或者过小,膨胀阀跟着蒸发器配置,蒸发压力会怎样?
2  如果蒸发器配置过大或者过小,膨胀阀配置跟着压缩机制冷量配置,蒸发压力会怎样变化?
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:05:40 | 显示全部楼层
此贴不讨论!
发表于 2013-7-14 22:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
路过!这么好的问题怎么不讨论?
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-14 22:42:48 | 显示全部楼层
技术参数高,都隐藏得够深
 楼主| 发表于 2013-7-14 23:18:32 | 显示全部楼层
14k 发表于 2013-7-14 22:42
技术参数高,都隐藏得够深

都潜水,呵呵!
发表于 2013-7-15 06:28:47 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-7-14 22:20
没有人应声

说的都是一回事,一个逻辑!必然的逻辑变化!
膨胀阀与蒸发器相配或与压缩机的制冷量相配有什么不同?蒸发器的热负荷是否也不变?
所以说这个问题也一样,也要说得规范。
发表于 2013-7-15 10:54:02 | 显示全部楼层
秀才遇上兵,条理整不清
 楼主| 发表于 2013-7-15 20:46:50 | 显示全部楼层
点检精修 发表于 2013-7-15 10:54
秀才遇上兵,条理整不清

条理1(蒸发器)条理2(配置过大)条理3(配置过小) 条理4(蒸发压力的影响)
请问是我没有条理,还是你根本理不清???
 楼主| 发表于 2013-7-15 20:51:40 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-7-15 06:28
说的都是一回事,一个逻辑!必然的逻辑变化!
膨胀阀与蒸发器相配或与压缩机的制冷量相配有什么不同?蒸 ...


1  如果蒸发器配置过大或者过小,膨胀阀跟着蒸发器配置,蒸发压力会怎样?
配置过大,比如大一倍,按大一倍配置膨胀阀。比如小一倍,按小一倍配置膨胀阀
2  如果蒸发器配置过大或者过小,膨胀阀配置跟着压缩机制冷量配置,蒸发压力会怎样变化?
比如,不管蒸发器是大一倍还是小一倍,依照压缩机的制冷量配置膨胀阀
  还有就是热负荷不变的情况下!
以后一定很详细表述自己的问题,给大家造成的疑惑,表示抱歉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:14 , Processed in 0.064158 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表