求助:空调制冷差的问题,环境温度30°左右,出风口18°----有答案了

[复制链接]
发表于 2013-7-11 17:04:21 | 显示全部楼层

我说的是不管你是什么空调都应该是这样的,当然包括你说的那种空调都应该是一样的!
发表于 2013-7-11 17:20:29 | 显示全部楼层
抽真空試試不就知道了嗎!!
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:34:24 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-7-11 14:57
国家对空调制冷是否正常是看进出风口的温差来说的,出风口的温度会随着环境温度的变化而变化环境温度高了, ...

谢谢周老师的答复:是不是制冷制热状态下,各项指标正常的情况下,只要出风口与环境温度差达到标准,就算合格了,不要刻意强求出风口的最低温度,这样理解对吗?
谢谢周老师,我是一个新手,您的每一个帖子我在都努力寻找学习理解,包过给别人的回帖。发自内心的敬重您,您的无私奉献是论坛的重要支柱,再次谢谢您的指导!
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:48:30 | 显示全部楼层
感谢各位老师的答复:电压,电流,压力,排水,粗细管温结露都正常。奥,修空调时我们这的温度达到36°。应该像周老师说的,只要出风口与环境温差拉开达到标准,应该是合格的。谢谢各位老师的指点!
发表于 2013-7-11 20:40:23 | 显示全部楼层
有12度温差可以了,要内风机大风量试
发表于 2013-7-11 21:54:26 | 显示全部楼层
还有:外机工作时正挨太阳晒,制冷效果也会差
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:33:15 | 显示全部楼层
今天一老客户(餐馆)打电话有一台空调不制冷,上门检查压机电容坏,更换故障排除。想起以前修的一台制冷效果不好的空调,顺便测了一下出风口温度,原先修好时是18°再也不降了,现在居然下降到13°,观察室内环境温度近30°,外面下雨,一下就明白了,原因还是外机散热不好,虽然修的时候清洗了外机,但不够彻底没起到作用,终于找到病因了,赶紧向各位老师汇报,等天晴外面热的时候再去测一下。
 楼主| 发表于 2013-7-13 21:13:31 | 显示全部楼层
管道保温不好也是造成制冷不好的原因之一
发表于 2013-7-13 22:11:59 | 显示全部楼层
发呆的包子 发表于 2013-7-11 15:39
那为什么以前的那种比较费电的单片冷凝器的空调制冷效果就没有什么影响呢,总感觉空调省电了,效果也下降 ...

那是必须的    功率下来了啊   所以效果也就不行了
jdwxlzy 该用户已被删除
发表于 2013-7-14 01:18:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-21 09:34 , Processed in 0.056054 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表