求助:空调制冷差的问题,环境温度30°左右,出风口18°----有答案了

[复制链接]
发表于 2013-7-11 11:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 新视觉维修 于 2013-7-12 11:30 编辑

各位老师:以前修的空调,出风口温度都在13°左右,近期遇到几台机器,电压,电流,压力,内外热交都正常,就是温度降不下来。运行20分钟左右,出风口温度在18°-22°之间的都有,虽然温差大于10°,感觉温度只是凉而不是冷,用户不很满意。请问高手:出现这种现象可能是哪里的问题?您是怎么处理的,谢谢解答!
今天一老客户(餐馆)打电话有一台空调不制冷,上门检查压机电容坏,更换故障排除。想起以前修的一台制冷效果不好的空调,顺便测了一下出风口温度,原先修好时是18°再也不降了,现在居然下降到13°,观察室内环境温度近30°,外面下雨,一下就明白了,原因还是外机散热不好,虽然修的时候清洗了外机,但不够彻底没起到作用,终于找到病因了,赶紧向各位老师汇报,等天晴外面热的时候再去测一下。
发表于 2013-7-11 12:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
外机散热不好吧!压力正常吗?
jp999 该用户已被删除
发表于 2013-7-11 12:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-11 13:04:56 | 显示全部楼层
其实这个问题可以讨论下, 我也遇到过这样的问题,挂机外界温度32度 管路没憋,两器均不脏 压力5个电流正常内机出风口只能出道15-20度之间来回跳动, 效果用户很不满意,折腾了半天
 楼主| 发表于 2013-7-11 13:07:54 | 显示全部楼层
电压,电流,压力,内外散热都正常,就是温度下不来(18°),遇到好几台这样的空调,有一台压力0.4再冲弗压力也不上升,电流上升为防止压机热保,没敢再冲。
发表于 2013-7-11 14:32:39 | 显示全部楼层
過冷管組有微堵,拆開清洗吹,效果不好換掉。。你沒有把機器狀況反應清楚,比如粗管,細管的工作狀態,涼還是冷,還是森冷,蒸發器結露情況,粗管結露嗎
发表于 2013-7-11 14:48:37 | 显示全部楼层
这种情况遇到的特别多,我也遇到不少,粗管细管都结露水,粗的比细的稍微冷点,压力5个左右,电压也正常,就是室内机吹出来的风温度达不到。
发表于 2013-7-11 14:57:48 | 显示全部楼层
国家对空调制冷是否正常是看进出风口的温差来说的,出风口的温度会随着环境温度的变化而变化环境温度高了,出风口的温度也会高,到了冬天出风口的温度在零线也是可能的,室外的温度温度达四十多度的时候,室内风口温度在二十来度也不是不可能...
发表于 2013-7-11 15:39:13 | 显示全部楼层

那为什么以前的那种比较费电的单片冷凝器的空调制冷效果就没有什么影响呢,总感觉空调省电了,效果也下降了。
发表于 2013-7-11 16:09:10 | 显示全部楼层
是不是真空没抽好呢,一定要抽真空15分钟以上啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 23:15 , Processed in 0.061933 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表