186L小型立式展示柜过滤器发烫

[复制链接]
发表于 2013-7-4 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一小型立式展示柜186L R600A  风冷式   内漏后盘管 6MM x12M  现在开机4小时 有大约9M 左右的管路结霜。压缩机烫手 过滤器烫手 回气管有点凉意 低压刚好0MPA 高压0.55MPA 。用电风扇吹压缩机 高压还能降点(0.43MPA)。毛细管用了1.8M。今天气温34.5度。制冷剂一直是在用的。抽真空高低压分别抽了半小时。现在温度只有9.5度 。 压缩机型号为SY70R45A 排气吸气有力 铭牌上标记电流为0.9A  现在只有0.75A.  盘管一直是用6MM 铜管的。操作起来比8MM 的顺手.
发表于 2013-7-4 17:04:29 | 显示全部楼层
6mm盘管少了,毛细管长了,用1.5m长就够了,氟量可能还没加足,这就造成制冷差,运转时间长,压缩机温升高。或者是风冷式冷凝器脏,散热不好,造成过滤器发烫。
发表于 2013-7-4 17:20:51 | 显示全部楼层
冷凝器脏,风力小,散热差;毛细管粗短,内盘管短,节流效果不明显。。。  
发表于 2013-7-4 17:37:31 | 显示全部楼层
还是荣版主说的好啊,盘管太短,制冷剂不够
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:41:37 | 显示全部楼层


冷凝器比较干净 风机运转速度好。现在温度为6度。在加点制冷剂看看
 楼主| 发表于 2013-7-4 17:44:14 | 显示全部楼层
洋洋得意 发表于 2013-7-4 17:37
还是荣版主说的好啊,盘管太短,制冷剂不够

我是后背盘满 间距5CM  在左边竖的盘了3道 (6条)实在是柜体太小了。
发表于 2013-7-4 17:50:15 | 显示全部楼层
尚不清楚 发表于 2013-7-4 17:44
我是后背盘满 间距5CM  在左边竖的盘了3道 (6条)实在是柜体太小了。

你可以按版主说的用八个的啊
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:21:09 | 显示全部楼层
洋洋得意 发表于 2013-7-4 17:50
你可以按版主说的用八个的啊

真不打算改铜管了现在我用过风扇吹 能到0度 就是过滤器和压缩机烫手 ,现在回气管结露。是不是在外挂个散热板 会好些呢?
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:45:57 | 显示全部楼层
一开机 过滤器就发热 在外面的毛细管也热 毛细管进箱体有1.2M 左右
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:31:17 | 显示全部楼层
我现在加了块1.2M 的散热板 ,现在过滤器不烫了 有点温度。但压缩机很烫。电流只有0.74A 回气管结水珠
制冷不理想。我又加长了50CM毛细管 压机还是烫手哦 现在外挂的散热板温度还行 压机的温度烫手。如何降低压机温度呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 08:22 , Processed in 0.063642 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表