楼主: 时代商城

无功补偿怎么会影响电动机烧坏吗

[复制链接]
发表于 2013-8-6 00:15:54 | 显示全部楼层
我調補嘗是0.95因數.全廠通用.你可以把變頻器接剄別的電機試一下.確定變頻器好壞.希望幫到您
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:54:49 | 显示全部楼层
52223061 发表于 2013-8-6 00:15
我調補嘗是0.95因數.全廠通用.你可以把變頻器接剄別的電機試一下.確定變頻器好壞.希望幫到您

谢谢你!变频器 电机是好的,因为有2台同样的电机,同样的变频器,同样的问题是电流会同时变大。
发表于 2013-8-7 14:14:39 | 显示全部楼层
无功补偿肯定影响电动机。
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:02:14 | 显示全部楼层
fanggong 发表于 2013-8-7 14:14
无功补偿肯定影响电动机。

其他地方的无功补偿怎么没有这种现象,不是同一个补偿柜就是,也是一样电机一样的变频器啊?
发表于 2013-8-14 07:01:29 | 显示全部楼层
应该在变频器的输入端加电抗器,防止二次谐波窜入电网。
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:43:20 | 显示全部楼层
徐荣成 发表于 2013-8-14 07:01
应该在变频器的输入端加电抗器,防止二次谐波窜入电网。

配电柜上有电抗器的
发表于 2013-8-26 16:06:27 | 显示全部楼层
   电机原来是感性的,但用了变频器后是容性的。无功补偿是容性的,是不是补过了。或者电网,变频器有谐波导致过电流。
发表于 2013-8-26 16:41:31 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2013-7-7 18:03
还是电机有问题,有功最起码0.9。

认可这样说法。
发表于 2013-8-30 20:54:12 | 显示全部楼层
杂波干扰吧,或是并联电容器有问题,放电了
发表于 2013-9-3 08:32:07 | 显示全部楼层
.用了变频器就不会与功率补偿相关,可能是风机轴承问题