无功补偿怎么会影响电动机烧坏吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-11 20:42:48 | 显示全部楼层
断开补偿器,线路的功率因数是多少?可能此线路为容性负载,加补偿器会适得其反。
发表于 2013-7-12 15:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
无功补偿是动态的还是静态的?
发表于 2013-7-16 10:10:12 | 显示全部楼层
谐波放大,投入电容柜谐波就被电容放大了,长期低功率因素运行的话要无功罚款的,找我给你做个滤波补偿柜吧,可以提高功率因素并滤除谐波,降低线路总电流
 楼主| 发表于 2013-7-24 12:07:45 | 显示全部楼层
问题是变频器控制的电流会大
发表于 2013-7-26 00:11:41 | 显示全部楼层
应该买个动态无功补偿装置  和滤波电抗器 去掉电路中的谐波
 楼主| 发表于 2013-7-26 20:10:06 | 显示全部楼层
要取就取红太狼 发表于 2013-7-26 00:11
应该买个动态无功补偿装置  和滤波电抗器 去掉电路中的谐波

问题是加补偿电动机电流会增大
发表于 2013-7-27 21:36:28 | 显示全部楼层
很简单的问题,干扰引起的,解决办法,1加直流电抗器,2改变载波频率,3可靠接地
发表于 2013-7-27 21:39:53 | 显示全部楼层
同意六楼  换变频电机会好
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:47:00 | 显示全部楼层
海潮电修 发表于 2013-7-7 21:11
已经用变频器控制电机了,干吗还要加无功补偿器?补偿器加在哪?

不是加而是供电配电房电网无功功率补偿器,正常是要0.93左右,如果调的太低,电网无功损耗大,供电局要收无功损耗费的。如果在0.9左右那电机电流比正常要大电机发烫。