无功补偿怎么会影响电动机烧坏吗

[复制链接]
发表于 2013-7-4 15:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一台55KW风机电动机是变频器控制的,电动机烧坏。修好电机后装好开机,电机电流随频率的在30A-80A之间,电机开一段时间就开始发烫。查电路负载风机没有问题,后把低压无功补偿控制器调到0.8以下电机电流在同一个频率下明显减小好多,电机微热可以正常工作。变频器是四方380型的,是不是变频器设置不正常,因没有资料也无法设置查看,请问各位师傅这是什么原因,电流大与无功补偿有关吗?有变频器控制还会烧电机吗?
发表于 2013-7-4 21:40:36 | 显示全部楼层
估计是无功补偿调得过高,功率因素补偿投切频繁,电流增大吧?那个0.8应该是个补偿投入门限值,低于0.8投入电容补偿。以前也许设置较高,比如0.95,投入极短时间就达到目标值,马上切除,然后又掉回,再投入,电容放电量大吧。

不太懂这个。坐等大师们解释
发表于 2013-7-4 22:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
是不是谐波干扰?
 楼主| 发表于 2013-7-5 07:49:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-5 07:59:44 | 显示全部楼层
94业余爱好 发表于 2013-7-4 21:40
估计是无功补偿调得过高,功率因素补偿投切频繁,电流增大吧?那个0.8应该是个补偿投入门限值,低于0.8投入 ...

无功补偿控制器只有调到0.8以下才可以正常工作,调高了电流马上增大。这样电路线路无功损耗不是会更大吗?
发表于 2013-7-5 23:02:29 | 显示全部楼层
电机发热,好像是维修质量引起的吧,当电机运行在20赫兹以下时,是最易发热的,也是最易烧电机的。但,如果电机是变频电机的话,就不会发热。加入无功,好像是多余的.....
 楼主| 发表于 2013-7-7 11:39:41 | 显示全部楼层
690862557 发表于 2013-7-5 23:02
电机发热,好像是维修质量引起的吧,当电机运行在20赫兹以下时,是最易发热的,也是最易烧电机的。但,如果 ...

不是加入无功,而是要把配电房的无功补偿控制器调低,这样电机才不会太发热,电流明显变小。
发表于 2013-7-7 18:03:13 | 显示全部楼层
还是电机有问题,有功最起码0.9。
发表于 2013-7-7 21:11:35 | 显示全部楼层
已经用变频器控制电机了,干吗还要加无功补偿器?补偿器加在哪?
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:32:46 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2013-7-7 18:03
还是电机有问题,有功最起码0.9。

电机应该没问题,因为有2台同样的电机,如果调到0.9左右,变频器调到25hz左右那电流差不多就有80-100A左右,如果调到0.74 同样的频率电流在40-50A左右。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 01:35 , Processed in 0.062822 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表