发表于 2013-7-5 13:47:24 | 显示全部楼层
描述不清楚,电流没测,有电而已,电压不够也会停。
发表于 2013-7-5 14:00:05 | 显示全部楼层
热保护了吗?外机散热好好看看
发表于 2013-7-5 14:23:44 | 显示全部楼层
明显是热保了.
发表于 2013-7-5 17:26:53 | 显示全部楼层
加氟给空气进去了,压力会变大,还有热保护
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:17:03 | 显示全部楼层
谢谢各位回复
发表于 2013-7-8 09:03:40 | 显示全部楼层
你问过客户,这个空调在你之前有没有其他人来加过氟,这个季节,有一种情况比较特俗,就是有好多平时干其他事情的人,忽然转行做空调,也就是会加氟,还是某个“师傅”收钱培训出来的,这些人一般都是提个罐子去,好多是空罐,上门给人加氟,价格倒是很便宜,遇上氟多导致制冷效果不佳的,这么一折腾,制冷效果会好,因为转移到氟罐中一部分去了,制冷剂量合适了,效果就好了,哈哈哈,遇上本来就是缺氟的,接空罐,就把罐中的空气和R22的混合物抽进去。如果问清楚客户了,真是这样的,恐怕得按照周大师说的那样,老老实实的,放氟,抽空,上秤,定量加。