如题,请教各位师傅!
发表于 2013-7-1 18:24:02 | 显示全部楼层
零序是漏电保护吧,如果有故障不用会扩大故障,甚至造成人身伤害和财产损失。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
上拉电阻 + 4 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-7-1 20:58:52 | 显示全部楼层
电力系统中任一点发生单相或两相的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。
不用线有接地时,不会保护.我认为不能拆掉.
 楼主| 发表于 2013-7-1 23:05:37 | 显示全部楼层

系统中有接地故障,怎样能有效且简单的查出及处理。我一直从事的是机械电路维修,对配电设备不是很内行。请叫了。谢谢!
发表于 2013-7-1 23:13:21 | 显示全部楼层
很抱歉!您还是找点专业书看一下,学的东西十多年了,快忘光了,现在也没从事强电工作.怕误导你.
发表于 2013-7-4 12:09:59 | 显示全部楼层
路过谢谢。
发表于 2013-7-5 22:03:03 | 显示全部楼层
零序电路动作了,就说明后级电路相量和不为零(对地漏电),至于怎么查,要根据后级负载才更好说,一般用万用表电阻档测哪根线对地阻值小,就基本可以确定了,如果还测不出,那就用摇表(后级有电子设备的话,就要小心使用)。
发表于 2013-7-6 09:02:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-28 22:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
wangji 发表于 2013-7-1 23:13
很抱歉!您还是找点专业书看一下,学的东西十多年了,快忘光了,现在也没从事强电工作.怕误导你.

不知大师现在从事于什么工作?
发表于 2014-8-28 22:37:07 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-8-28 22:34
不知大师现在从事于什么工作?

从事弱电,帮别人打工.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 17:45 , Processed in 0.068619 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表