格力空调室内机工作正常外机不工作

[复制链接]
发表于 2013-7-1 09:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我接修一台75格力风管式空调,室内机工作正常外机不工作,室内机板管温,是外机板管温都换了也不行,请高手指点,(显示和通讯都正常)先谢了。
发表于 2013-7-1 09:18:01 | 显示全部楼层
你总得检查一下开机的条件吧,你以为修空调换一个探头就行了
发表于 2013-7-1 09:31:11 | 显示全部楼层
测下外机

有没有220V电压
发表于 2013-7-1 09:32:32 | 显示全部楼层
内机正常,外机不正常,首先像周老师说的那样确认符合开机条件,其次应该考虑内外机接线的问题。 另外机器有没有强制启动?可以试下
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:20:50 | 显示全部楼层

强启动压缩机工作正常,电流也不大,刚开始工作1分钟左右就停机了再也不开了
发表于 2013-7-1 10:56:20 | 显示全部楼层
不显示故障?
发表于 2013-7-1 11:06:59 | 显示全部楼层
周连谋 发表于 2013-7-1 10:20
强启动压缩机工作正常,电流也不大,刚开始工作1分钟左右就停机了再也不开了

你是说强制启动也转1分钟吗?是变频机还是定频机?故障代码有没有?如果强启动能正常,感觉还是反馈的问题,比如排气传感器、压力开关、过流检测等等,或许是真的有问题,或者是检测部分有问题
发表于 2013-7-1 11:08:32 | 显示全部楼层
那么内环温呢?停机的时候是否外机就没有电了
发表于 2013-7-1 15:08:38 | 显示全部楼层
会不会是主机保护了,内机控制板换了的话那就主要排查主机故障,是否过热,散热好不好等等
 楼主| 发表于 2013-7-2 08:04:45 | 显示全部楼层
304245386 发表于 2013-7-1 11:06
你是说强制启动也转1分钟吗?是变频机还是定频机?故障代码有没有?如果强启动能正常,感觉还是反馈的问题 ...

强制制冷正常,不是变频的是定频75风管式空调,不显示故障代码,内机工作显示正常,通讯也正常给外机供电220V也正常,现在有两台都是同样的故障,外机交流接触器不吸合,外机主板也和正常几条换了仍不行,想不通。。谢谢你。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:19 , Processed in 0.062067 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表