此篇只论招式不涉内功,只是为了新手能尽快入手,免得到用时足无措。根据各种空调常见问题,列举了一些原因及应对措施,虽然不是唯一的正确途径, 不过照做了起码在正确的路上。但须知,要想江湖称雄,还得埋头用功。知其所以然才是内功、根本,否则花架子再漂亮也只是个二把刀。
故障分析是为维护技术人员排出故障提供方便。在故障分析中涉及到电器元件和机械部件,维修结果必须经过试运行正常,或者在运行后有一个足够长的时间内没有重大故障,才能证明判断的故障是正确的,采取的措施是得当的。在维修操作中,不能任意改变机组的设置和配置,不然会影响到整个系统的平衡。
在故障分析时,应详细了解发生故障的时间,状态现象,以及外界天气变化,供电电压等因素的影响。如果这台机组还能够运转,应该充分了解产生故障的原因和现象。在分析故障产生的原因时,应通过简单的操作去推断分析是否正确。以第一故障现象为依据,展开推理论证。不要盲目的去拆卸某一个部件或去排放制冷系统中的制冷剂来了解产生故障的原因。
在分析故障原因时,要一步一步的进行,由易到难,要实际与理论结合,要对整个机组做全面的系统分析,不能局限于了解和观察局部情况,要掌握全面情况,不要过急下结论,再采取相关有效措施进行操作维护工作。
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:06:37 | 显示全部楼层
一 供电电路
故障现象           可能原因                            采取措施
不能正常供电        1、总供电电路故障              1、检查总供电电路

                     2、主供电隔离开关断开          2、检查主供电隔离开关

供电电压偏低        1、总供电电压偏低            1、提高总供电电压至正常使用范围之内
                    2、主供电隔离开关接触不良     2、检查主供电隔离开关
                    3、供电电缆中断                   3、检查供电电压,电缆绝缘和负载                                                                              
                    4、供电三相线电缆绝缘损坏     4、检查供电电缆绝缘,更换供电电缆

供电电压偏高        1、总供电电压偏高              1、降低总供电电压至正常使用范围之       内

供电三相电缺相      1、主供电三相电缺相              1、检查供电三相电,恢复正常供电

 楼主| 发表于 2013-6-28 16:07:04 | 显示全部楼层
二 控制电路
故障现象                       可能原因                             采取措施
显示NOLINK        1、控制显示器地址设定错误                1、重新设定

无控制电24V        1、没有输入220V电压                     1、检查220V供电电压

                          2、24V变压器坏                           2、更换24V变压器
显示屏无显示        1、无主电源、电源相位故障            1、检查电压过高、过低、缺相、相序错
                     2、控制回路电路隔离开关跳               2、检查控制电路接线有无松动和有无误接现象
                     3、24V控制电源保险丝熔断                3、检查保险丝熔断原因并更换
                     4、显示屏坏                           4、检查显示屏连接电缆并更换显示屏
KA继电器或KM接      1、KA继电器或KM接触器没有电             1、检查24V变压器、24V  控制保险丝、控制配线及接线
触器不工作
                     2、KA继电器或KM接触器故障               2、检查KA继电器和KM接触器并更换损坏元件

温湿度显示错误        1、传感器失效                            1、更换传感器

                     2、传感器接触不良                         2、断电后重新连接
                     3、连接线松动                             3、断电后重新紧固连接
                     4、传感器位置错误                         4、重新调整传感器安放位置
                     5、传感器连接电缆接电屏蔽失效       5、对传感器连接电缆采取屏蔽                     措施,远离强电动力线,并完全隔离
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:07:35 | 显示全部楼层
三  送风系统
故障现象                            可能原因                                 采取措施
风量降低                         1、风机电机故障                     1、检查风机电机,修理或更换风机电机
                            2、空气滤网太脏                     2、清洗或更换合格空气滤网
                            3、送风口或回风口有障碍物                   3、清除送回风口障碍物

不正常的噪音              1、风机筒内有异物                     1、清除风机筒内异物
                           2、风机电机内有异物                    2、清除风机电机内异物
                           3、风机电机正常损坏                     3、检查风机电机轴承,并更换轴承

电流高引起保护              1、供电电压过低                        1、调整供电电压在使用要求范围之内
                            2、三相电缺相                          2、检查供电三相电
                            3、风机过流保护装置设定错误            3、重新设定风机过流保护值
                            4、风机电机故障                        4、检查风机电机,修理或更换风机电机
                            5、风机隔离空气开关故障                5、检查风机隔离空气开关,并更换风机隔离空气开关
                            6、风机接触器故障                      6、检查风机接触器,并更换风机接触器
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:07:54 | 显示全部楼层
四 高压保护(风冷)
故障现象                                      可能原因                                 采取措施
冷凝压力偏高或高压                1、冷凝器有异物阻塞进风口                   1、清除冷凝器进风口异物
   开关保护报警                     2、冷凝器散热翅片太脏                    2、清洗冷凝器散热翅片
                                  3、冷凝风扇电机故障                      3、检查冷凝器风扇电机,修理或更换
                                  4、控制电路或调速器故障                  4、检查控制电路、调速器
                                  5、故障风机电容                          5、检查风机电容,修理或更换
                                  6、冷凝风扇电机保护器动作                6、检查电机保护原因
                                  7、充加制冷剂过量                        7、检查调整制冷剂充注量
                                  8、进风温度偏高                          8、检查环境温度偏高的原因,降低冷凝温度
                                  9、冷凝器进排风短路                              9、检查进排风短路原因

五 低压保护
故障现象                                        可能原因                                    采取措施
低压压力偏离或低压保护报警        1、室外环境温度偏低时(风冷式)          1、检查风冷式冷凝压力控制元件(风扇受压力控制)
(常见吸气管结霜)              2、进水温度偏低时(水冷式)              2、适当调整水冷式进水温度
                                3、制冷系统有渗漏                        3、查漏,漏点排除后补充制冷剂
                                4、(干燥)过滤器堵塞                    4、更换(干燥)过滤器
                                5、膨胀阀或毛细管故障                    5、修复或更换膨胀阀、毛细管
                                6、制冷电磁阀故障(热力膨胀阀时)        6、修复或更换制冷电磁阀
                                7、回风气流受阻                          7、检查回风情况,排除气流受阻故障
                                8、送回风短路循环                        8、检查送风和回风气流
                                9、空气滤网太脏                          9、清洗或更换空气滤网
                                10、风量太小                             10、调整皮带松紧度或更换皮带
                                11、室内风机不转或反转                   11、参照送风系统排查
                                12、室内温度过低                            12、待室内温度上升后再运转
                                13、吸气管路弯瘪                         13、调整管路
                                14、蒸发器翅片脏堵                           14、清理蒸发器

六 不制冷
有制冷要求但制冷不工作        1、制冷系统压力不正常                     1、检查压力,查找原因后排除
                                2、压力控制器故障(高低压开关)           2、检查修复或更换压力控制器(高低压开关)
                                3、控制线路故障(主板、2003等)           3、检查控制电路(主板、2003)
                                4、空气开关或接触器故障                   4、检查修复或更换
                                5、传感器(环温、管温) 故障               5、更换传感器
                                6、遥控失灵或接收头故障                    6、维修或更换遥控、接收头

制冷压缩机不启动        1、三相电相序错误                                    1、重新调整三相电相序
                      2、压缩机缺相                                       2、检查供电三相电电压和压缩机电机绕组阻值
                      3、空气开关和接触器故障                             3、检查空气开关和接触器
                      4、压缩机运行电流过高                               4、检查冷凝压力和换热装置
                      5、电气故障                                         5、检测电机绕组,确定压缩机已不能使用,则应更换压缩机
                      6、电容容量降低或损坏                               6、更换压机电容
                      7、机械故障                                       7、确认压缩机已损坏,则应更换压缩机

评分

参与人数 3威望 +8 金币 +1 评优 +1 收起 理由
984282207 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
愚公的承诺。 + 1 虽然我没细看,但还是辛苦你了,谢谢分享。
西安周涛 + 6 + 1 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-6-28 16:08:45 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:10:00 | 显示全部楼层
宝典二字只是开个玩笑,只希望能对大家有所帮助。水平所限,难免挂一漏万,还恳请各位批评指正。
发表于 2013-6-28 16:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢楼主。分享经验
发表于 2013-6-28 16:32:43 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
发表于 2013-6-28 16:35:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:55 , Processed in 0.066334 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表