楼主: 快乐大师

大家看看这两种接线方法哪种好

  [复制链接]
发表于 2013-7-4 22:57:13 | 显示全部楼层
第二种好,为啥用保险不用小空开呢?
发表于 2013-7-6 17:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
没什么,小儿料
发表于 2013-7-7 19:07:03 | 显示全部楼层
第二种高分断开关的数量才是第一种的一半啊,那些负荷线你都给并起来啦?
发表于 2013-7-8 07:44:59 | 显示全部楼层
同意四楼,零线不允许设保险,安全第一
发表于 2013-7-8 08:06:01 | 显示全部楼层
第二种好一目了然
发表于 2013-7-8 08:26:12 | 显示全部楼层
第二种好!
发表于 2013-7-8 10:59:15 | 显示全部楼层
看用在什么地方,家里面用带漏电的,零火都过漏电开关。工业上用电都是零火分开的。
发表于 2013-7-8 14:14:04 | 显示全部楼层
好深奥
发表于 2013-7-11 18:11:33 | 显示全部楼层
保护接零有三种形式:一是TN-C系统,是目前应用最为普遍,是零线N与保护线PE合为一根保护零线PEN.即所谓“三相四线制”。二是TN-S系统的N线和PE线是分开的,N线的作用仅仅是用来通过单相负载的电流和三相不平衡电流,称为工作零线,PE线是用来保护人体防止触电的,称为保护零线,即所谓“三相五线制”。三是TN-C-S系,该系统前面是TN-C系统,后面是TN-S系统,兼有两者的优点,保护性能介于两者之间。
从你的图上看,应该是TN-S系统,图左是工作零线N,图右是保护零线PE,是吗?如是的话零线加不加装保险无所谓,但PE线是决对不允许加装保险或单极开关。如果不是TN-S系统的话是TN-C系统,那么PEN线是绝对禁止加装熔断器或单极开关。
不过布线工艺太差且线径偏细,面板都烧成那样了。为何不更换成双极空开或单级空开,省掉更换保险的麻烦。
发表于 2013-7-11 21:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
1456526845 发表于 2013-6-27 21:41
我用第二种,简洁,安全。

我看第二种好,安全,方便,实惠。