到用户家、 用户说不制冷。 检测、压机启动。 系上安全带出去。检测压力0.5. 用户说前天找的人加的氟利昂。 格力1.5定频机。

细管不凉,粗管凉。    摸摸四通阀两个凉两个热。 摸压缩机排气管,可以摸烫手还没到不能碰的地步。 怀疑是压缩机吸排气不良。 检测电流5个多。  我把氟放到0.4. 原机毛病出现了。粗管结霜。 系统有堵的地方。 检测管路没有折死的地方。 内机外机都没有。  用户说去年用着可以。 怀疑是脏堵。 用户说 多次移机。怀疑是墙里面那一节折了。  

收氟、内机拆掉。 原来折死的地方在墙里面。 折的死死的。。 拆下后都断了...    把那一点截了。 焊枪焊住。 内机装上。检测氟利昂。0.7  放氟。。。  放氟就用了十几分钟。。   

用户说原来粗管都结霜。。  找了好几个维修的去了。 都没修好。。


                                       好吧、 我是我们这个市、最年轻格力维修师傅、 19岁。    我骄傲。  哈哈。。。  

评分

参与人数 1威望 +1 幽默 +3 收起 理由
gzhjb + 1 + 3 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-6-23 22:36:37 | 显示全部楼层
顺序有点乱,不过最终你修好了,就是你行,
发表于 2013-6-23 22:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜,,我暂时没遇到过折弯的很厉害的。
发表于 2013-6-23 22:54:30 | 显示全部楼层
呵呵,恭喜啊
发表于 2013-6-23 22:58:54 | 显示全部楼层
长江后浪推前浪,才19岁年轻有为啊
发表于 2013-6-23 23:02:38 | 显示全部楼层
大铜管结霜。有可能是吸气不够引起。记住了。
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:10:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:10:47 | 显示全部楼层
密林源泉 发表于 2013-6-23 22:43
恭喜,,我暂时没遇到过折弯的很厉害的。

我也第一次修这样的。
发表于 2013-6-24 00:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
不错。后生可畏
发表于 2013-6-24 07:37:58 | 显示全部楼层
高手是新手炼来的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:04 , Processed in 0.066540 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表