跪求高手,美的3p 380V柜机奇怪的过热保护

[复制链接]
发表于 2013-6-22 12:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
事情是这样的,几天前一个客户打电话说空调不行,上门试机看看发现是压缩机过热保护,然后隔天帮其跟换了新压缩机抽了真空 单弄好试机运行十多分钟 外机一起停机了,测量压缩机温度大概65度多,等一会风扇运行了,压缩机启动不了 还是热保护了。压力4.5-5个压 电流5.7A 电压380稳定。现在试了各种办法都还是解决不了,过滤器装了过滤 外机毛细管过滤器拆下来吹了 不脏 还是解决不了。不知道是什么情况了~PS:空调不脏 风机电容什么都是正常 基本能想到的办法都试了 一会准备去换下毛细管看看 还不行只有拉走研究了 这样的热保护还没遇见过 一般换下压缩机就能解决了。这个就是不行 目测也不堵 就是不知道哪出问题了,有没有高手遇到过 至下招啊~~~在线电话等~~18029608259 急
发表于 2013-6-22 13:17:42 | 显示全部楼层
转十多分钟就停,是不是压缩机反转了?倒倒压缩机连接线试试,如还是不行,可能是压缩机涨住缸了!
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:21:48 | 显示全部楼层

不是反转 压力什么都可以正常。反转声音也不一样啊。
发表于 2013-6-22 13:28:08 | 显示全部楼层
Hb362107998 发表于 2013-6-22 13:21
不是反转 压力什么都可以正常。反转声音也不一样啊。

反转压力跟正传没区别,就是转子自己打不上润滑油造成卡缸!
 楼主| 发表于 2013-6-22 14:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2013-6-22 13:28
反转压力跟正传没区别,就是转子自己打不上润滑油造成卡缸!

声音都正常啊 反转声音很大的啊。反转也不会制冷啊,他可以制冷 就是压缩机不知道为什么热量已下就高了就保护
 楼主| 发表于 2013-6-22 14:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2013-6-22 13:28
反转压力跟正传没区别,就是转子自己打不上润滑油造成卡缸!

声音都正常啊 反转声音很大的啊。反转也不会制冷啊,他可以制冷 就是压缩机不知道为什么热量已下就高了就保护
发表于 2013-6-22 19:58:22 | 显示全部楼层
先用钳表卡下每一相的电流吧,在接触器后卡,注意安全,缺相或者某相接触不好,三相电机都会发热和不正常的。
发表于 2013-6-24 12:27:52 | 显示全部楼层
没有注意安装位置吗,通风不好也会保护
发表于 2013-6-24 12:42:52 | 显示全部楼层
摸一下外热交会不会热,风机也有可能转速达不到
发表于 2013-6-24 18:41:52 | 显示全部楼层
每天都来,学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 12:28 , Processed in 0.062847 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表