电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6439|回复: 10

求助:冰柜盘管后制冷效果不好压缩机很烫

[复制链接]
发表于 2013-6-22 12:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
            一台228升的冰柜内漏,用6mm铜管7米+8mm铜管15米,一共是22米盘了8圈,毛细管2mm的用1。8米,压缩机型号QD110Y,功率132W,电流0.90A,,工作了30分钟,盘管上面2圈多结霜,压缩机低压侧结露水,冰柜里面的温度大约+6度(室外30度),压缩机很烫手根本不能摸测一下温度大概70度,工作电流0.98A,是什么地方有问题。我是一个新手,希望朋友们多多指教,十分感谢!
发表于 2013-6-22 13:12:09 | 显示全部楼层
怀疑制冷剂有问题!
发表于 2013-6-22 13:17:54 | 显示全部楼层
毛细管如果换了、就是毛细管不匹配、
发表于 2013-6-22 13:23:16 | 显示全部楼层
换一种好点的600A试一下效果
发表于 2013-6-22 15:45:05 | 显示全部楼层
最好还得多盘一圈,毛细管没问题了,但制冷剂可能还加得不够,霜没结完,30分钟内应该全部结完了霜的。
 楼主| 发表于 2013-6-22 16:18:55 | 显示全部楼层
600A的制冷剂没有问题的加在冰箱上面效果很好的,工作了4个小时现在是-3度。回气管结露有水珠,是不是还缺少一点600a.
 楼主| 发表于 2013-6-22 16:32:06 | 显示全部楼层
刚开机的时候过滤器比较烫的,工作了几个小时后现在的过滤器一定烫也没有。
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:34:23 | 显示全部楼层
             制冷剂多加一点点,回气管就结霜了,再把毛细管去掉一点点,然后绕在回气管上面,抽真空30分钟,加600a电流0.95a工作了8个小时过滤器有发热,盘管上面2圈结霜,中间4圈有沾手的微霜,下面2圈没有结霜,温度是--8度,外面的温度是+33度,压缩机一直很烫。开机时间长了会不会烧压缩机。正常的冰柜最低温度大约多少?跟外界的温度有没有关系。冰柜的上面只有2粒可以活动玻璃隔层,没有其它的保温盖。
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:41:20 | 显示全部楼层
          经过反复多次测试,2.0毛细管用了1.4米,在没有放任何东西的情况下,温度—14度,晚上把电饭煲内胆加半锅水,第二天能结冰。温控器也可以控制。就是压缩机还是比较烫,不知耐用不?感谢各位朋友的无私帮助,谢谢你们!
发表于 2015-4-25 14:23:09 | 显示全部楼层
压缩机80-90度正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:31 , Processed in 0.058751 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表