电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: mollylu456

大金中央空调VRV3 报LC故障

[复制链接]
发表于 2016-7-12 12:43:53 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2016-6-23 00:25
LC是指控制和变频板通讯不良。今天遇到一台,开价一万我没修。搞不到板子。

我手上板子多的!!!!!
发表于 2016-7-12 21:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
五百块我帮你搞得
发表于 2016-7-12 21:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
不用换压缩机 变频板 我帮你搞定
发表于 2016-8-25 10:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
请教大神们,我这vrv3在试运行时定频压缩机一启动立刻跳停是什么原因?没有故障显示
发表于 2016-8-25 10:43:24 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2013-6-21 19:22
请问前辈, V2 换变频压缩机后,开机报 E3, 是怎么回事?绝对抽过真空,测高压开关全部导通,两个高压传 ...

抽真空,定量加氟。
发表于 2016-8-25 10:48:10 | 显示全部楼层
邱剑锋 发表于 2016-8-25 10:13
请教大神们,我这vrv3在试运行时定频压缩机一启动立刻跳停是什么原因?没有故障显示

压缩机坏了,很简单的么!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:39 , Processed in 0.048658 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表