大金中央空调VRV3 报LC故障

[复制链接]
发表于 2013-6-22 19:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-22 20:46:49 | 显示全部楼层
哥只是一个传说 发表于 2013-6-22 19:48
(1.8-0.5)*0.98=12.74是1.8V对应的压力不是就换高压压力传感器

谢谢前辈,再请教一个问题,取消设定模式2中的所有项目时,是否要将设定操作重新操作一遍,比如,21模式,28模式。谢谢
发表于 2013-6-23 20:10:01 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2013-6-22 20:46
谢谢前辈,再请教一个问题,取消设定模式2中的所有项目时,是否要将设定操作重新操作一遍,比如,21模式, ...

不用..................................
发表于 2013-6-23 22:54:24 | 显示全部楼层
你实际测得压力数据和传感器测出的数据算出来的相差不大,说明系统检测运算出问题了。还有在机器跳停的时候,你测得数据一样不?
发表于 2013-6-26 19:27:49 | 显示全部楼层
哥只是一个传说 发表于 2013-6-23 20:10
不用..................................

请问前辈,那么,38.39.40模式解除时,是否要cx操作一遍。?
发表于 2014-6-7 21:18:50 | 显示全部楼层
哥只是一个传说 发表于 2013-6-21 09:20
把变频板与压缩机连接线挑掉,在开机不报故障就是压缩机坏了

师兄,把变频板子和压缩机连线调开会保 L9 吗?
发表于 2014-6-8 19:54:58 | 显示全部楼层
模式2第28项测变频板输出,还有就是把板子拆下来测二极管,三极管模块,确定板子好坏,换件工顶起,从来都是换新的,没修过板子
发表于 2014-12-28 14:15:55 | 显示全部楼层
这个帖子讨论的很好,学习了
发表于 2016-6-22 10:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
请教高手,VRV3报lc试动行机组会动行是什么原因?
发表于 2016-6-23 00:25:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽