漏氟空调 怎么修才好

[复制链接]
发表于 2013-6-17 21:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前些天一用户说空调不冷叫我去看看,去后就是没氟了查看接头和内外机钰片没有油迹。
加氟工作正常,第二天打电话来又不知冷。
2次我去还是没氟,内机和外机就是看不出哪里有漏,
在加氟工作正常 ,今天用户有打电话来说又不制冷。
请问像这种现象怎样查漏啊、
发表于 2013-6-17 22:00:58 | 显示全部楼层
先拆外机开有无明显油痕迹 如果没有检查内蒸发器
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-17 22:11:00 | 显示全部楼层
拉回店里,浸猪笼。立刻见分晓。
发表于 2013-6-17 22:11:54 | 显示全部楼层
分开打压,看是哪漏才好下手
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:16:49 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2013-6-17 22:11
拉回店里,浸猪笼。立刻见分晓。

浸猪笼。
是什么意思?
发表于 2013-6-17 22:34:08 | 显示全部楼层
将内外机去外壳,去电路,然后打压浸没在水中查找气泡来源。
发表于 2013-6-17 22:35:47 | 显示全部楼层
内机接口积外机高压部分,加压仔细查,
发表于 2013-6-17 22:40:49 | 显示全部楼层
一般接头漏的多,可以像补自行车内胎一样用肥皂水刷。也可以充雪种后把两个阀关闭,过段时间看是哪一侧没有雪种,铜管包住不直观,应该注意。
发表于 2013-6-17 22:47:29 | 显示全部楼层
我一般是内外机分开打压,在进一步检查。