空调启动后压降过大是何原因?

[复制链接]
发表于 2013-6-17 19:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天下午5点半左右,用户反映外机不启动,2匹柜机。到用户家,开机检查压缩机只有哼哼声,打开外机壳,电容是40uf的,换50uf电容,再次开机压缩机能启动,但10秒左右压缩机停止工作,于是关机,过2分钟接上万用表再开机,压缩机启动时电压是197伏,接着电压逐渐降到160伏压缩机便停了,未开机时电压为210伏,用户家电源线是4个平方的,应该没有问题,再试用户家小挂机,运行电压为196伏,接近空调最低运行电压。到底是电网问题还是用户家电源问题呢?吃不准啊,再此想请教各位到底是什么问题?(是农村电网)
发表于 2013-6-17 19:42:42 | 显示全部楼层
电网问题!!!1
发表于 2013-6-17 20:05:33 | 显示全部楼层
最大可能是电网电压问题
发表于 2013-6-17 20:07:49 | 显示全部楼层
4平方的劣质线,不如1.5平方的优质线。     线路 内阻太大。
发表于 2013-6-17 20:09:23 | 显示全部楼层
明显是带不动
发表于 2013-6-17 20:16:59 | 显示全部楼层
电源问题,问题不在用户家的四平线路上,而是出在进户线或变压器上,总之就是电源的问题。
发表于 2013-6-17 20:17:25 | 显示全部楼层
开机的一瞬间,你用万用表到电表箱那里测一下电压不就知道了吗
发表于 2013-6-17 20:17:38 | 显示全部楼层
开机的一瞬间,你用万用表到电表箱那里测一下电压不就知道了吗
发表于 2013-6-17 23:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
可能进户线径不够压降大,启动时测进户电压。
发表于 2013-6-18 07:36:42 | 显示全部楼层
40UF的,用50UF可以吗?