查看: 10011|回复: 35

一台18.5千瓦电机奇怪的烧法

[复制链接]
发表于 2013-6-16 23:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台18.5千瓦的2级配水泵的电机,烧法甚是奇怪。具体情况——才运行一个多小时(以使用了十几天,只是今天才运行一个多小时)就烧的毁了,线圈2头好几处都烧成铜珠珠线槽里也有,但是线圈有些地方还像新的一样没变色。确定不是缺相也不太可能是负载过大更不像是质量问题。请有经验的老师傅来看看这是怎么回事啊
发表于 2013-6-17 00:25:06 | 显示全部楼层
油漆不够,有松动
发表于 2013-6-17 00:29:01 | 显示全部楼层
什么都不像,细查啦。
发表于 2013-6-17 00:35:11 | 显示全部楼层
线圈出厂的时候没弄干净,或者
发表于 2013-6-17 01:08:06 | 显示全部楼层
偶尔匝间短路
发表于 2013-6-17 01:30:33 | 显示全部楼层
1:漆包线质量问题,造成连环匝间短路;
2:浸漆不良,造成电机在运行时产生电磁振动,线圈之间摩擦,漆皮脱落后匝间短路
3:下线工具或绕线工具毛刺,造成习惯性同一个地方刮伤线
4:你的手有毛刺,肯定是长满茧
发表于 2013-6-17 09:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
匝间短路,接线盒螺丝掉了被吸入。
发表于 2013-6-17 16:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主所说是否水浸式电机?
发表于 2013-6-17 18:28:38 | 显示全部楼层
相间绝缘纸不到位。
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:04:56 | 显示全部楼层