氟利昂直接排完空之后直接加氟不需抽真空——这样也行?

[复制链接]
发表于 2013-6-13 19:51:59 | 显示全部楼层
用氟排空和抽真空两种方法都可以用,最终效果肯定是抽了真空效果更好
发表于 2013-6-13 20:01:42 | 显示全部楼层
变频空调你这样试试看,吹出来的风比电风扇稍稍凉点,不管你信不信反正我信了
发表于 2013-6-13 20:11:36 | 显示全部楼层
这个要看什么制冷剂的机子,R22系统干活马虎的可以,R410的马虎还是真不可以的。还是严格遵守操作规程做最好,不要老是想省事,搞不好返工挨骂是正常事。
发表于 2013-6-13 20:15:16 | 显示全部楼层
   排空肯定是没事的,因为不会马上有事,结冰堵起来也需要过程和时间的。
发表于 2013-6-13 20:18:28 | 显示全部楼层
没事。效果一样,省事省力,
发表于 2013-6-13 20:25:21 | 显示全部楼层
既然这样都行,那还要真空泵干麻。不抽空,是不负责的行为。
发表于 2013-6-13 21:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-13 21:42:35 | 显示全部楼层
      在可以肯定系统内没有水分的情况下可用氟直接排空,如换压机、装机时用外气排空;在知道系统内有水分或估计有水分(低压漏而且氟漏完,就会吸入空气及水分)的情况下,必须抽空。
发表于 2013-6-13 21:46:52 | 显示全部楼层
首先连接好加F管把空调高压管断开然后加F用手把高压管赌住有压力放开20秒然后直接把高压管连接就可以加F了
发表于 2013-6-13 22:09:15 | 显示全部楼层
抽空效果好是肯定的,如果系统干燥,排气也没问题的。