大金 VRV2 室内机电子膨胀阀阀芯卡住,该怎么处理?

[复制链接]
发表于 2013-6-12 19:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
光换膨胀阀线圈,行吗?那位师傅指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:11:36 | 显示全部楼层
自己顶一下,。
发表于 2013-6-12 20:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
阀芯卡了只能换了吧!我也还有一台东芝多联机内机电子膨胀阀阀芯卡死,换的话要放四台机组的冷媒,哎!谁要是有好的方法,希望您指教指教啊!
发表于 2013-6-13 10:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
学    习   中
发表于 2013-6-13 10:22:05 | 显示全部楼层
如果阀芯坏就只能整个割掉换新的了,冷媒能收到外机或管路里就最好,收不了就用冷媒回收机+冷媒瓶,多联机用的冷媒也够多的,直接放掉就相当RMB往天上飞,而且还很不环保
发表于 2014-7-31 12:02:09 | 显示全部楼层
多联机用的冷媒也够多的,直接放掉就相当RMB往天上飞,而且还很不环保
赞成
发表于 2014-7-31 12:05:41 | 显示全部楼层
要是线圈烧了,换个一样线圈是可以的.
发表于 2014-7-31 14:28:00 | 显示全部楼层
可以敲敲,有可能好
 楼主| 发表于 2014-7-31 18:50:34 | 显示全部楼层
刘眙生 发表于 2014-7-31 14:28
可以敲敲,有可能好

谢谢,。。。。
发表于 2014-7-31 20:26:01 | 显示全部楼层
黄线和蓝线对调重新送电多试几次,3次以上在调回来看看