楼主: zsx001650

给荣昌版主一个解释

[复制链接]
发表于 2013-6-7 22:08:54 | 显示全部楼层
有点建议;最底下的管子盘的离底子太进了,管子与内壁尽量贴紧制冷效率高
发表于 2013-6-8 06:04:59 | 显示全部楼层

不知是多大的管盘的?如果是6mm管,冷冻冷藏那都还盘少了。毛细管应先进冷冻。
盘管整体应往上移,最底部容易腐蚀,冷气比重大,是往下压的。整体还需做平整漂亮一点。
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:20:50 | 显示全部楼层
baiwei007 发表于 2013-6-7 22:08
有点建议;最底下的管子盘的离底子太进了,管子与内壁尽量贴紧制冷效率高

谢谢你的指导令我受益匪浅
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:27:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-8 06:04
不知是多大的管盘的?如果是6mm管,冷冻冷藏那都还盘少了。毛细管应先进冷冻。
盘管整体应往上移,最底部 ...

管是8个的,不知少不少啊,毛细管先进冷冻?你是说,最后一圈进冷藏吗?请指导谢谢啦,您说的整体上移令我受益匪浅啊,以后一定会越来越漂亮,毕竟是第一次有好多不足请多指导,我以前都没见过盘管,连弯管器都不会用,去找朋友借时才问 了问,让大家见笑啦
发表于 2013-6-8 19:43:25 | 显示全部楼层
zsx001650 发表于 2013-6-8 19:27
管是8个的,不知少不少啊,毛细管先进冷冻?你是说,最后一圈进冷藏吗?请指导谢谢啦,您说的整体上移令我 ...

就是把毛细管接冷冻蒸发管,全部盘完冷冻后再接冷藏蒸发管,冷藏的回管接压缩机。
如果是8mm管,那就不会少了。
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:48:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-8 19:43
就是把毛细管接冷冻蒸发管,全部盘完冷冻后再接冷藏蒸发管,冷藏的回管接压缩机。
如果是8mm管,那就不会 ...

明白了,但能给我讲一下最后一圈进冷藏,和第一圈进冷藏有什么不同吗?有啥好处啊谢谢您啦
发表于 2013-6-8 21:07:23 | 显示全部楼层
现在还有这样搞的,真是太棒了。明管盘铁的,漏气应该很快就会有了
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:23:33 | 显示全部楼层
wang0629jun 发表于 2013-6-8 21:07
现在还有这样搞的,真是太棒了。明管盘铁的,漏气应该很快就会有了

客户的要求咱们只管照做,只管挣钱
发表于 2013-6-9 05:58:01 | 显示全部楼层
zsx001650 发表于 2013-6-8 19:48
明白了,但能给我讲一下最后一圈进冷藏,和第一圈进冷藏有什么不同吗?有啥好处啊谢谢您啦

如果毛细管走冷藏,那冷藏先制冷,冷冻盘管多还后制冷,等冷冻完全冷下来需要很长时间,而冰柜的温控通常都设在冷冻部位,这就很长时间都停不了机,而冷藏早就温度到了,必然造成冷藏温度过低。
 楼主| 发表于 2013-6-10 13:36:38 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-9 05:58
如果毛细管走冷藏,那冷藏先制冷,冷冻盘管多还后制冷,等冷冻完全冷下来需要很长时间,而冰柜的温控通常 ...

多谢您的指导,受益匪浅,谢谢啦!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:23 , Processed in 0.062258 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表