这个我知道
我想问的是,空开和漏保怎样从外表上区分
发表于 2013-6-12 09:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
漏保有试验按钮,空开没有
发表于 2013-6-16 18:20:39 | 显示全部楼层
是啊  空开没有试验按钮的
发表于 2013-6-16 21:36:24 | 显示全部楼层
漏电保护开关都有一个试验按钮,开关跳闸后一般要复位一下才能再次合闸,这是外观上的区别。无论是漏电保护开关还是普通的空气开关一般都有过流跳闸的功能,都有过流脱扣器。漏电保护空开是在普通空气开关的基础上增加了漏电流检测电路触发脱扣机构的功能。
发表于 2013-6-16 21:36:35 | 显示全部楼层
漏电保护开关都有一个试验按钮,开关跳闸后一般要复位一下才能再次合闸,这是外观上的区别。无论是漏电保护开关还是普通的空气开关一般都有过流跳闸的功能,都有过流脱扣器。漏电保护空开是在普通空气开关的基础上增加了漏电流检测电路触发脱扣机构的功能。
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:04:36 | 显示全部楼层
多谢回复**
发表于 2013-6-27 17:35:12 | 显示全部楼层
漏电保护器和空气开关区别在于漏保有分体脱扣器和实验按钮。
 楼主| 发表于 2013-6-28 19:56:25 | 显示全部楼层
漏保有分体脱扣器和实验按钮
发表于 2013-7-4 09:52:37 | 显示全部楼层
星光灿烂 发表于 2013-6-12 09:40
漏保有试验按钮,空开没有

同意12楼意见,这是比较简单的判断办法。
发表于 2013-7-8 22:13:14 | 显示全部楼层
14楼专业,我多年前在生产漏保的工厂工作。