电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1559|回复: 7

[创维] 场扫描异常求助

[复制链接]
发表于 2013-6-1 17:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
型号21nf9000,现象是场上面三分之一画面正常,下面三分之二以下是一条条细线,并且抖动,更换场块TDA8174A,升压二极管和升压电容无效,该机用户反映是慢慢的由下向上逐渐的不正常,一年前前位师傅维修过,场块及周围动过,高压包高压线根部有些打火,前维修师傅用胶涂过,但我修时发现依然有些漏火,请师傅们帮忙看看是哪里的情况了?
发表于 2013-6-1 17:49:38 | 显示全部楼层
先检查场供电通道。
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-1 18:47:20 | 显示全部楼层
不要查场部分了,查查电源部分可能有意外收获!
发表于 2013-6-1 21:02:39 | 显示全部楼层
先什么都可以不查,如果要想修好,先换高压包再修其他故障。不然越修越没用名气了
发表于 2013-6-2 06:49:31 | 显示全部楼层
换个高压包试试吧
发表于 2013-6-2 06:51:30 | 显示全部楼层
有可能是高压包造成的
发表于 2013-6-2 06:53:03 | 显示全部楼层
先换个高压包再说
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:59 , Processed in 0.057815 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表