保鲜柜盘管后不停机请教

[复制链接]
发表于 2013-5-26 22:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台小鸭牌透明230L的保鲜柜不制冷,经试压为内漏.找到原机毛细管,用8分的钢管盘了9米(10圈).加弗后经测温度最低时只能到-1度.压机不停机.将感温头贴到铜管上也不停机,买了个WP28E的温控器换上一样.由于本人制冷经验不足,这也是第一次盘管.下面有几个问题请高手指点:
1,像这种保鲜柜工作温度范围在多少度合适?
2,冰箱 冰柜 保鲜柜的温控器能否代换,它们的控制温度有没有一个范围??
3,这个机子不停机的主要问题出在哪???
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:36:25 | 显示全部楼层
还有一个问题:冰箱冰柜如果不停机,压机能持续工作多少个小时???
发表于 2013-5-26 23:36:36 | 显示全部楼层
1。230L冰柜用9米管子能盘10圈?(这个真没有 )
2。-25度最合适,确保压缩机能正常停开机
3。各种温控器不可通用,因为起控点不一样(个人拙见,本人修过的冰箱,柜没有几个温控坏的,没研究过)
4。这柜子温度才-1,你说能停机吗
 楼主| 发表于 2013-5-27 07:30:40 | 显示全部楼层

这台是立式保鲜柜,玻璃门的
发表于 2013-5-27 07:54:19 | 显示全部楼层
零下18度.真空故不够.冰睹.这种问题坚决就正常停机了
发表于 2013-5-27 08:25:13 | 显示全部楼层
同意板凳的说法!!!!!!
发表于 2013-5-27 08:49:57 | 显示全部楼层
盘管少,230升的要15米左右的管子。
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:24:15 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2013-5-27 08:49
盘管少,230升的要15米左右的管子。

请问这种透明玻璃门的保鲜柜制冷能达多少度??调节温控器能停机不
发表于 2013-5-27 09:37:35 | 显示全部楼层
yxhua258 发表于 2013-5-27 09:24
请问这种透明玻璃门的保鲜柜制冷能达多少度??调节温控器能停机不

多数是零下1度到零下5度左右停机。
发表于 2013-5-27 10:31:51 | 显示全部楼层
yxhua258 发表于 2013-5-27 07:30
这台是立式保鲜柜,玻璃门的

不管是什么样的,你的做法压缩机会阵亡,精神会搞崩溃,可以在展柜后面用6个铜管从上到下间距5公分盘满,别偷工减料,保证你行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 20:37 , Processed in 0.064237 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表