一台格力KFR-50定频柜机,故障现象为插电有滴声,遥控和面板均无法开机(遥控器和按键都是好的)
首先检测主板OVC已开路,短接后可以开机,外机不运行。
测量内机交流接触器输出电压正常,外机交流接触器端子无电压,更换四芯连接线后开机正常。
几分钟后再次显示E1,量主板OVC端子再次开路,短接后不再显示E1,可外机依旧不运行。里里外外都查了个遍,均无结果。量外机交流接触器端子无电压,拔掉交流接触器火线后电压正常。至此终于明白故障所在。
试把内外机连接线的地线与零线对换后试机正常,至此维修完毕,供大家参考。
(记得去年在深圳的时候碰到一个格力72的柜机出现与此机一模一样的故障,当时没有修复,后来还是让店里的其他师傅上门修复。回来后问其原因,始终不肯告知,嘿嘿,也没多问了。共同分享才会共同成长,祝各位碰到疑难杂症时均能手到擒来,同时别忘了多晒晒自己的维修经验哟。)
以上内容高手请无视,谢谢。
发表于 2013-5-26 00:55:57 | 显示全部楼层
你的意思是内外机连接线 ,零,地 ,接错了。是不是?如果是那为什么原来可以用呢?
发表于 2013-5-26 07:05:06 | 显示全部楼层
很明显是他换线时接错了一根线
发表于 2013-5-26 08:00:52 | 显示全部楼层
地线是地线,零线是零线,接地线是专用的双色线,怎么可以互换?
发表于 2013-5-26 08:19:30 | 显示全部楼层

应该是新安装的空调,要不,那会出现此故障啊
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:48:25 | 显示全部楼层
抱歉,可能是我没说清楚。故障原因为零线断,把原机的地线改作零线后试机正常。
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:49:03 | 显示全部楼层
胡天仁 发表于 2013-5-26 07:05
很明显是他换线时接错了一根线

主电源线没换。
发表于 2013-5-26 09:08:15 | 显示全部楼层
有点不大明白问题所在。
发表于 2013-5-26 09:52:38 | 显示全部楼层
旧空调你对调了也没用吧!这个就是连接线问题吧!还查那么多,在外机查电源不是很清楚吗?
发表于 2013-5-26 09:56:04 | 显示全部楼层
我明白这个问题  是外机零线断,把原机的地线改作零线       你运气好   恭喜恭喜      
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:45 , Processed in 0.061250 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表