电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3595|回复: 13

请教各们师傅,配线问题?

[复制链接]
发表于 2013-5-24 13:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
距离400V变压器约200米远,电流约300A(各种小负载总电流), 只能选用3+1电缆线悬空,请教各们师傅该选用多大的电缆线啊?
发表于 2013-5-24 14:15:57 | 显示全部楼层
走三相线的话用8MM的!!!!
发表于 2013-5-24 14:24:03 | 显示全部楼层
总300A,还是一相300A?如总300A那25平方毫米乘4[BV铝线]、但中线一定接牢。。
发表于 2013-5-24 16:08:23 | 显示全部楼层
首先算出单相电流。
发表于 2013-5-24 16:13:12 | 显示全部楼层
4*25mm就可以了
发表于 2013-5-24 18:21:50 | 显示全部楼层
每相300A的话用3*120+1*70的四芯铜电缆。总电流300A如果三相平衡用3*25+1*16的铜芯电缆。
发表于 2013-5-24 18:55:54 | 显示全部楼层
选用3+1电缆那就是TN-C系统,不安全哦,建议选用TN-S系统,即三相五线制。电流300A是总电流?还是还是相电流呢?变压容量多大啊?如果300说的是电流那就选择25即可
发表于 2013-5-27 14:28:37 | 显示全部楼层
假如楼主提供的是三相总电流300A,那么平均分配每相大约100A,照这样计算假设采用25平方电缆200米远每根线缆电阻是0.136欧姆,根据公式得出线路电压压降为13.6V,基本达到电网规定的上限6%了,所以安全起见还是选用35平方截面的国标铜芯电缆。
发表于 2013-5-27 14:33:05 | 显示全部楼层
线路电阻公式:R=ρL/S  (ρ铜电阻率取0.017;L长度;S截面)
线路电压损失:U损=IR

发表于 2013-5-27 14:56:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 lhchenguanxu 于 2013-5-27 17:25 编辑

电量损失P=I2R   (呵呵,这个平方号编辑时正常,贴上来就这样了

如果采用25平方电缆功率损耗=1.36KWh*24h*30天=979KWh
如果采用35平方电缆功率损耗=0.97KWh*24h*30天=698KWh

以上纯属理论计算,仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 11:22 , Processed in 0.060267 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表