楼主: 东北风强

380V的交流接触器可以反接吗?

  [复制链接]
发表于 2013-7-29 12:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-29 22:17:51 | 显示全部楼层
wangjiaowei8000 发表于 2013-7-29 12:31
一般是上进下出的接法

是的。。。。。
发表于 2013-7-30 15:26:46 | 显示全部楼层
可以不分。
发表于 2013-7-30 20:07:15 | 显示全部楼层
那个不分进线和出线的,只要你接线正确,就行
发表于 2013-7-30 20:10:04 | 显示全部楼层
东北风强 发表于 2013-5-23 20:15
我想不明白

那个就是一个不用手推的刀闸,只要3相线头不扎在一起,怎么都行
 楼主| 发表于 2013-7-31 17:53:40 | 显示全部楼层
马尔文 发表于 2013-7-30 20:10
那个就是一个不用手推的刀闸,只要3相线头不扎在一起,怎么都行

谢谢参与很好。。。。
发表于 2013-8-1 10:40:17 | 显示全部楼层
只要控制线不要接错,进线出线这样接都行
发表于 2013-8-1 12:48:22 | 显示全部楼层
那个可以最好还是按标准来接好, 有的检查时,不会注意看有点危险,接触器他是通过中间联接片来接通主触头的,
发表于 2013-8-5 23:56:40 | 显示全部楼层
我修过一台5P空调交流接触器正反接都可以工作的
发表于 2013-8-6 14:15:32 | 显示全部楼层
不分输出和输入,只要把磁线圈的电压搞对了就可以,我修这个都是先修控制线路,接触器吸合正常了再接三相电源和输出线