楼主: 东北风强

380V的交流接触器可以反接吗?

  [复制链接]
发表于 2015-3-20 00:43:09 | 显示全部楼层
接触器的主触头接电源,380伏三条火线,可以任意接。主要的是辅助线,它不能任意接。
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:47:25 | 显示全部楼层
姜氏集团 发表于 2015-3-20 00:43
接触器的主触头接电源,380伏三条火线,可以任意接。主要的是辅助线,它不能任意接。

感谢关注!完全正确。
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:50:36 | 显示全部楼层

不算问题,但是应该按照操作规程来,免得出事。谢谢关注
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:51:36 | 显示全部楼层
电子爱好001 发表于 2015-3-18 16:44
两边都可以,但为了安全还是要分一下进出线,以免造成触电的危险。

很有道理,安全第一!
 楼主| 发表于 2015-3-21 11:52:27 | 显示全部楼层
阿辈 发表于 2015-3-18 20:03
可以的,没有什么反正之说的呀,要是不行那可能是你接触器坏了,

说得好!谢谢关注!
发表于 2015-3-22 12:24:24 | 显示全部楼层
东北风强 发表于 2015-3-21 11:51
很有道理,安全第一!

没什么,大家共同学习吗
发表于 2015-3-22 15:21:20 | 显示全部楼层
CJX2-2510接触器;辅助触头是一对常开接点,上下不能随意接电源,接错会短路。
               主触头上端接电源,下端接负载。要养成好习惯。
CJX2-2511接触器辅助触头;一对常开,一对常闭。
以上两种接触器线圈电压均有;220V或380V,看线路要求选用。
 楼主| 发表于 2015-3-22 15:48:56 | 显示全部楼层
2676 发表于 2015-3-22 15:21
CJX2-2510接触器;辅助触头是一对常开接点,上下不能随意接电源,接错会短路。
               主触头上端 ...

谢谢关注!你很专业。
发表于 2015-3-22 20:23:00 | 显示全部楼层
这贴都能火?
发表于 2015-3-24 21:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
反接要降低容量按八分计算