求助 海尔10匹柜机 低压开关坏了 一定要跟换吗

[复制链接]
发表于 2013-5-15 21:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今天去一工厂修空调 开不了机 显示E6 查外机压力低压开关坏了 (大家是怎么叫的 这个东西) 短接以后能开机 压缩机启动  厂家要2份报价单 (台湾人的厂麻烦) 现在有几个问题问问大家1这个开关一定要换吗?低压开关不换的话空调可以运行 只是收费怎么收 2换的话浪费8.8公斤的弗  弗 可以回收吗? 3大家看看怎么收费合理    IMG_20130515_143047.jpg IMG_20130515_143038.jpg IMG_20130515_143004.jpg IMG_20130515_142943.jpg IMG_20130515_142934.jpg IMG_20130515_142925.jpg IMG_20130515_142916.jpg
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:43:04 | 显示全部楼层
IMG_20130515_143004.jpg [attachimg]234613[/attachimg】前面两个插口怎么拼的 第一个是排气传感器插口  排气传感器是几K的
发表于 2013-5-15 22:27:49 | 显示全部楼层
海尔空调-压机是日立的高压管还带小管回油管。你就放氟换呗好收钱收费3000人民币
发表于 2013-5-15 22:35:45 | 显示全部楼层
短接的话下次低压过低就是不会保护了,容易压缩机坏,这个型号换要放光F焊接的吗?那是比较麻烦
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:36:34 | 显示全部楼层

IMG_20130515_143004.jpg 这个是低压的压力开关 插在第四个插口DYKG
发表于 2013-5-15 23:02:53 | 显示全部楼层
更换太麻烦,且成本较高,既然短接各工况正常还是短接好啦。
发表于 2013-5-15 23:32:37 | 显示全部楼层
可以不放f22,换低压开关,据体做法是用封口钱封住去掉开关,再装上用老虎钳加一下能通气即可。

评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
老姜0228 + 3 赞同!
敬氏电器 + 1 有道理

查看全部评分

发表于 2013-5-16 00:04:32 | 显示全部楼层
雪种是可以回收的,你用一压机把抽出来放在一空瓶就可以了,可以循环利用。
发表于 2013-5-16 00:11:48 | 显示全部楼层
路过学习!!
发表于 2013-5-16 00:12:04 | 显示全部楼层
路过学习!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 21:46 , Processed in 0.076748 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表