求助30千瓦SBW补偿式交流稳压电器带负载时不定时保护无输出

[复制链接]
发表于 2013-5-8 21:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次搞还没修好,明天还得去修,师傅们帮帮忙。一共带了4台机器,但是带一台也保护
发表于 2013-5-8 22:23:35 | 显示全部楼层
知道保护的原因吗是过流还是缺相,查一下工作电流,和电流检测相关元件,电压检测相关元件,缺相检测相关元件,还有有没有温度检测元件也查查。
发表于 2013-5-8 22:29:03 | 显示全部楼层
还有也可以去掉补偿电路看看
 楼主| 发表于 2013-5-9 07:56:13 | 显示全部楼层

没看到有过流和缺相指示,一般什么东西坏的较多