这几天连续碰到高压断路器合闸线圈烧坏   和   分闸线圈烧坏   原因不能确定  自己分析是分合闸线圈长期工作,导致线圈烧坏!
希望各位师傅指教一下!!
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:55:08 | 显示全部楼层
我们单位的断路器是白云电器生产的  
有一点不明白  就是合闸线圈与分闸指示灯为什么要串联   
发表于 2013-5-8 22:45:23 | 显示全部楼层
什么上面用的高压断路器,高压电路器的线圈可不是一直通电的哦,分闸与合闸线圈都是在分合闸是有电,分合闸完毕后即切断线圈。
发表于 2013-5-9 10:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是因为长时间工作,因为合闸线圈和分闸线圈(电磁铁)均为短时得电动作,一般认为是冲击电流过大,负载过重,联锁机构动作错误等都可能烧线圈,操作手法不当也有可能。
发表于 2013-5-9 10:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
308668818 发表于 2013-5-8 21:55
我们单位的断路器是白云电器生产的  
有一点不明白  就是合闸线圈与分闸指示灯为什么要串联

是的,应该是串联,只有当分闸指示灯点亮时,说明合闸回路是正常的且具备合闸条件,反之分闸指示灯熄灭,这时如想合闸是不成功的,分闸回路也同样
发表于 2013-5-9 10:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
308668818 发表于 2013-5-8 21:55
我们单位的断路器是白云电器生产的  
有一点不明白  就是合闸线圈与分闸指示灯为什么要串联

是的,应该是串联,只有当分闸指示灯点亮时,说明合闸回路是正常的且具备合闸条件,反之分闸指示灯熄灭,这时如想合闸是不成功的,分闸回路也同样
发表于 2013-5-15 23:08:55 | 显示全部楼层


是的,应该是串联,只有当分闸指示灯点亮时,说明合闸回路是正常的且具备合闸条件,反之分闸指示灯熄灭,这时如想合闸是不成功的,分闸回路也同样

发表于 2013-5-16 10:01:26 | 显示全部楼层
分合闸线圈是在分合闸时瞬时得电,如果是长时间得电一定是其它电路有问题,查相关连锁电路,我厂用的分合闸线圈一年也坏不了二个
发表于 2013-5-16 10:08:21 | 显示全部楼层
高压断路器
一般是直流操作
发表于 2015-4-16 21:43:01 | 显示全部楼层
这个没发告诉你,要看你单位的继电保护,合闸线圈与分闸指示灯串联,是说在分闸情况下,分闸指示灯亮,同时说明合闸回路正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 00:31 , Processed in 0.061200 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表