一单位大楼安装了一批太阳能LED路灯。采用12V4X100AH蓄电池,12V-LED灯泡,2.5mm铜线,12V集中供电,安装完毕试电,距供电房远处(约100M)的LED灯亮后又熄灭,马上又自动点亮,如此反复。验收不能过关!于是他们求助于我,根据现象我冷静下来分析原因。距离近的LED灯正常点亮,说明线路正常,远处的不正常可能是线路上压降大造成电压变低而闪烁。线路已经装好,不可能再改动。怎么办?拆开一LED灯泡发现其内部电路采用XL6001集成电路,查阅资料XL6001供电电压范围是3.6-24V,于是果断将供电方式改为24V,试电,一切问题解决!主要原因是一些LED灯泡供应商反复强调12V灯泡只能用12V供电,导致安装人员不敢随意更改才出现如此状况。
发表于 2013-5-7 22:30:14 | 显示全部楼层
好经验!!佩服
发表于 2013-5-7 22:46:12 | 显示全部楼层
是两个串起来再并起来??//
发表于 2013-5-7 22:50:32 | 显示全部楼层
既然是4~24伏供电,他的线路压降也太大了吧?12伏怎么降那么多???
发表于 2013-5-7 22:58:53 | 显示全部楼层
走线太小了,所以压降大!用大点的线就OK。
发表于 2013-5-8 00:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
好经验,大胆心细。
发表于 2013-5-8 08:10:52 | 显示全部楼层
因地制宜,灵活变通。好 !
发表于 2013-5-8 08:20:22 | 显示全部楼层
成倍提高电压,是不对的!
发表于 2013-5-8 14:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
好经验,值得快习。
发表于 2013-5-9 16:44:11 | 显示全部楼层
这样LED灯会不会死得很快!!