请各制冷师傅帮帮忙(松下万宝机)

[复制链接]
发表于 2009-9-9 13:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在新人区发过,(当时不够分不能在这发),希望没有违规吧
   松下万宝KF34单冷机,大概有七八年机龄了吧。初到现场开机,发现高压阀附近有结霜,压力表显示为2KG,(不知道各位师傅怎么读表的,我是都这样读。就是指针指到最外面的数字为2),以为氟不够,再观察一会,五分钟后霜化完,压力表也慢慢升高,十五分后压力到了4KG,(铭牌上的额定电流为6.9安,去时忘带电流表了,悔!)这时认为正常值了吧,谁知约两分钟后压缩机热保护停机了。随后用水冲给压缩机降温后放氟后再充氟,开机让压力表保持3.5KG,其间压力有上升现象,但最高我只让它去到3.5KG,这时室内机盘管只有一半摸上去有点冷,其他一半是常温一样,约半小时后还是死机,因为就要天黑了,就把压力放到2KG就收工了,让它开着机几个时后打电话问过,没死机。但没什么效果啊。
  外机看上去也不算脏,不过我还是顺便用水冲了一下。
  本人认为一:可能脏堵了,我想要用气泵冲一下,问一下怎么冲,要放完氟吗?还是收了;冲外机还内机。内机概率大还是外机概率大。麻烦说一下步骤。
  二:压缩机已经坏了,要更换压缩机。
  以上是我的推测,不知会不会还有其他原因呢?如果就是这两个,我只想修其中一个啊,两个都搞过好麻烦哦,不知道谁能帮帮忙说一下.感谢。
  另:在新人区发贴时有师傅说过不够氟,要加到5KG,但3.5KG都死机,加到5就死得更快了,我想不会是氟。有师傅说换节流阀和毛细管。
发表于 2009-9-9 14:47:24 | 显示全部楼层
我的压力表是‘MPa 的,空调不开机时,低压端,1.8-2MPa,开机后为0.45-0.55MPa.
发表于 2009-9-9 22:28:27 | 显示全部楼层
高压结霜说明F多了  我分析是:空调脏堵或者是毛细管堵!
发表于 2009-9-10 22:28:29 | 显示全部楼层
高压结霜说明F多了  我分析是:空调脏堵或者是毛细管堵
发表于 2009-9-22 11:29:59 | 显示全部楼层
2# 夜半孤影 有那么高吗
发表于 2009-9-23 15:02:01 | 显示全部楼层
有啊!!一般机子正常的情况下,停机的时候低压表都会爆顶~~也就是到了1.8MPa!
发表于 2009-9-24 07:11:40 | 显示全部楼层
F多了咋会在高压管结霜呢?低压回气管才会把,,你直接更换压缩机电容看看是否正常呢?或是散热不够才会停机吧
发表于 2009-11-3 09:47:13 | 显示全部楼层
先查散热风机及风机电容。
发表于 2009-11-4 11:31:29 | 显示全部楼层
先把过滤器换了。
发表于 2009-11-5 23:28:45 | 显示全部楼层
如压机没事,在细管那加一个大雪柜用的过滤器试下,保证好用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:23 , Processed in 0.059763 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表