楼主: liurs

格力一匹半单冷空调开机马上停机故障求助

[复制链接]
发表于 2013-4-29 20:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-29 20:20:40 | 显示全部楼层
liurs 发表于 2013-4-28 20:54
电压测过了很正常,开机时也在220V很稳定。内风机风也很大,怎么调都可以,温控和电路板都换过了,主机压 ...

你把室温和管温换5K试试。
发表于 2013-4-29 20:40:49 | 显示全部楼层
914109508 发表于 2013-4-29 19:07
你下次修格力的看仔细了,格力的传感器上都写的有阻值的,室温15K,管温20K,靠近板子的那头看

好的,多谢指教。
发表于 2013-4-30 16:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
学习,,,,,,,,,,,
发表于 2013-4-30 16:12:32 | 显示全部楼层
看外风机转速够吗,毛细管堵也有可能
发表于 2013-4-30 17:46:52 | 显示全部楼层
有进展吗?楼主记得回来说说处理结果。
发表于 2013-4-30 17:53:37 | 显示全部楼层
查电流,压力再说。
 楼主| 发表于 2013-5-2 18:18:28 | 显示全部楼层
gzhjb 发表于 2013-4-30 17:46
有进展吗?楼主记得回来说说处理结果。

这两天很忙没有时间过去等修好了一定回复谢谢
发表于 2013-5-2 19:54:15 | 显示全部楼层
直接把内外机连接线断开,或直接开通风看看是不是内风机有问题。
发表于 2013-5-2 20:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器脏不脏,