今修一台科龙1.25P空调,检查是压机怀,东家说一年前坏了,整机拆下来,就放在柴火间,拆的时候管是从中间割断的,安装的时候管道焊接好后刚刚装上去的,更换压机后出现制冷时好时怀的现象,好的时候压力是4.5.电流是4.3安,外机大小管都有露水.不行的时候内机会伴随着杂音出现,就像是有什么硬的东西在管道里面滚动一样,发出劈啪劈啪声音,它也会突然发出比较大声汽的一声好像就是把管道猛的赛死一样声音都没了,外机表现为:
1压力很奇怪,有时会从4.5升到8,这个时候压缩机声音很沉闷,电流2安多.有是会从4.5下降到2.5这样,电流倒是没什么变化,还有也会在3.5和6之间来来回回的摆动.
2不管是好坏,毛细管都不会结霜.大小管始终都有露水,水管也有水排出.
我已经把毛细管和过滤器拆下来了,发现过滤器里面上有黑黑的粉末,想换一个可是买不到一样的,现向各位老师请教;
1这样的现象真是不知道是冰堵还是脏堵呢,
2买不到一样的过滤器拿用什么样的可以代替,冰柜过滤器???还是把那些黑粉末清理一样装回去???
 楼主| 发表于 2009-9-6 21:03:39 | 显示全部楼层
没人教啊,只好我自己顶了.
发表于 2009-9-6 22:47:47 | 显示全部楼层
照你说的!就清理下,在吹下系统!效果会好点!
发表于 2009-9-6 23:36:33 | 显示全部楼层
你这是典型的冰堵,解决办法,将外机从过虑器那里焊开,用高压氮气或者氩气从加氟嘴冲(注意控制压力在1MP以内),可以见到冷凝器吹出来的油水混合物,然后再吹室内系统。一般还要检查过滤器,但是你这种不用检查。焊好过滤器,抽空,加氟,OK!
发表于 2009-9-6 23:38:22 | 显示全部楼层
用氮气或者氩气是因为该类气体无毒,不可燃烧等性质。
 楼主| 发表于 2009-9-6 23:39:35 | 显示全部楼层
在用户家里啊 那里来的氮气 ,有的只有本身的压缩机.
发表于 2009-9-8 19:34:41 | 显示全部楼层
我建议你用可拆卸的六门冰箱过滤器装上去,我以前也碰到过这种情况,店面也没氮气,我就用六门冰箱过滤器,开始装一次不行,把过滤器里面的硅脂换掉再装就可以了,反正这种大过滤器和硅脂都不贵,对于解决冰堵最好不过
发表于 2009-9-8 20:10:33 | 显示全部楼层
科龙的,你加的什么冷冻液?不能加R22哦!
发表于 2009-9-8 21:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-8 22:06:03 | 显示全部楼层
把机器拆回来大胆修,在用户家太碍手碍脚。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:09 , Processed in 0.064631 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表