楼主: 临泉

过滤器打压的一点迷惑

[复制链接]
发表于 2013-4-25 10:22:00 | 显示全部楼层
建议打压检漏用氮气。
发表于 2013-4-25 10:28:14 | 显示全部楼层

大师说的非常好,很赞同!
发表于 2013-4-25 10:30:43 | 显示全部楼层
过滤器干嘛要烧红,不怕炸吗,火焰远些,还能用。
发表于 2013-4-25 10:36:51 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2013-4-25 10:06
不宜用,氧焊烧红过滤器是很多维修人员的误区,
  一个很简单的比如,平时烧铜管的时候表面会产生一层氧化 ...

支持中国观点
发表于 2013-4-25 10:48:45 | 显示全部楼层
临泉 发表于 2013-4-25 10:19
请问;冰堵问题,换个双尾过滤器后,高压同时抽空--然后加点600A--开机运转一会--再抽空--然后这个刚换上 ...

  
  干燥过滤器,只能作为辅助的干燥和过滤作用;
  那么我们在更换它之前就应该将系统的杂质和水分尽可能的排除;
  往往在开始抽空的连机过滤器就是今后担当任务的过滤器;
  你现在采用的是二次双管抽空法,处理得当,气候干燥,往往可以节省一道程序的。
发表于 2013-4-25 10:48:46 | 显示全部楼层
临泉 发表于 2013-4-25 10:19
请问;冰堵问题,换个双尾过滤器后,高压同时抽空--然后加点600A--开机运转一会--再抽空--然后这个刚换上 ...

我经常不换。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
临泉 + 1 谢谢!

查看全部评分

发表于 2013-4-25 10:52:22 | 显示全部楼层
我觉得不用最好,因打压时有空气里的水分被吸入该过滤器,然后接入系统后就没有没有吸附水分的作用了,仅仅只有防脏堵作用,为节约维修成本,你硬要用也未免不可。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
临泉 + 1 你理解错了

查看全部评分

发表于 2013-4-25 10:58:42 | 显示全部楼层
控制好火候,我经常这样弄,我认为没事

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
临泉 + 1 谢谢

查看全部评分

发表于 2013-4-25 11:03:03 | 显示全部楼层
不能用,过滤器没多少钱,换了吧,免得麻烦。
发表于 2013-4-25 11:03:31 | 显示全部楼层
最好换新的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-10 19:41 , Processed in 0.066698 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表