求助,漏电总闸不定时跳闸,如何查故障点

[复制链接]
发表于 2013-4-29 07:32:18 | 显示全部楼层
负载零线跟地线直通或绝缘不好
发表于 2013-4-29 13:31:08 | 显示全部楼层
6#8#说得对,照做吧
发表于 2013-4-29 22:32:37 | 显示全部楼层
这个问题是,你现在使用的TN-S系统,工作零线是通过你这个开关的,这个开关出来的零线不能与PE线连接,或者绝缘不好都会跳闸。再者你使用的这个开关的允许漏电流是多少?
   测绝缘方法,断开所有设备,解开开关下所有接线,摇表的黑线接零线,红线接相线,这是测某一根火线与零线的绝缘,其余方法以此类推。
发表于 2013-4-30 16:29:39 | 显示全部楼层
首先一点漏电保护肯定是没有坏的,此现象是线路漏电的现象,有可能是线路再管内有轻微破损 或管内潮湿导致,你可将负载全部断开 分路查,如果你的是照明和插座一起控制的 可先查照明线路在查插座,可用分段发一路路一段段缩小故障范围
发表于 2013-4-30 16:37:15 | 显示全部楼层
总开关自身问题。换掉
发表于 2013-5-1 10:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
解开电源总线,摇测N线跟地线的阻值
发表于 2013-9-15 20:50:22 | 显示全部楼层
你先查一下4p100A漏保后还有没有串连着dZXXLE系列的漏保,有的话并联就可以了。
发表于 2013-9-15 21:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
支持换新的开关,摇表都不会用我也没法说了。
发表于 2013-9-15 21:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
支持换新的开关,摇表都不会用我也没法说了。
发表于 2013-9-16 12:27:26 | 显示全部楼层
换个空开得了  呵呵  开玩笑