制冷设备检漏打压的问题

[复制链接]
发表于 2009-9-5 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰箱冷柜或空调的检漏在使用压缩空气加压保压中,为什么前段时间内压力会下降一点,而以后的时间就不再下降了呢?这里面存在着这样几个问题:系统越大,这种现象就越突出。停止打压后,压力需经细长的管路(特别是毛细管)流至高低压侧,并经饱和后压力才会稳定下来,经过一定的时间后,打压关闭时的压力与稳定后的压力就有了差别;打压时的压缩空气是有一定热量的,当停止打压后压缩气体得到冷却,压力自然会比原先的低些(外界气温的变化也一样);系统某处存在堵塞时,停压后压力高的一方慢慢流进压力低的一方,待双方压力平衡后压力表自然就少了一些压力。除此之外的压力下降,就可以判断为系统存在泄漏了.
发表于 2009-9-5 18:18:52 | 显示全部楼层
顶下
发表于 2009-9-5 22:11:19 | 显示全部楼层
打压时感到过,一般打压1.2时,停一会会下降一点,后就不下了。
发表于 2009-9-6 09:56:04 | 显示全部楼层
非常正确,顶一下。
发表于 2009-9-6 16:08:46 | 显示全部楼层
建议分段打压,可以减轻此种情况,漏点也容易找到。
发表于 2009-9-6 18:27:55 | 显示全部楼层
一般家用电冰箱整体打压1.2MPA,过一段时间后,下降到1.1MPA左右,就不下降了----正常了。
发表于 2009-9-7 13:08:55 | 显示全部楼层
一般家用电冰箱整体打压1.2MPA,过一段时间后,下降到1.1MPA左右,就不下降了----正常了。
发表于 2009-10-10 23:00:20 | 显示全部楼层
顶下
发表于 2010-1-15 00:57:35 | 显示全部楼层
还是分段打压好点!!!
发表于 2010-2-16 23:42:56 | 显示全部楼层
分段打压,可以减轻此种情况,漏点也容易找到,整体打压1.2MPA,过一段时间后,下降到1.1MPA左右。