电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8911|回复: 15

制冷设备检漏打压的问题

[复制链接]
发表于 2009-9-5 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰箱冷柜或空调的检漏在使用压缩空气加压保压中,为什么前段时间内压力会下降一点,而以后的时间就不再下降了呢?这里面存在着这样几个问题:系统越大,这种现象就越突出。停止打压后,压力需经细长的管路(特别是毛细管)流至高低压侧,并经饱和后压力才会稳定下来,经过一定的时间后,打压关闭时的压力与稳定后的压力就有了差别;打压时的压缩空气是有一定热量的,当停止打压后压缩气体得到冷却,压力自然会比原先的低些(外界气温的变化也一样);系统某处存在堵塞时,停压后压力高的一方慢慢流进压力低的一方,待双方压力平衡后压力表自然就少了一些压力。除此之外的压力下降,就可以判断为系统存在泄漏了.
发表于 2009-9-5 18:18:52 | 显示全部楼层
顶下
发表于 2009-9-5 22:11:19 | 显示全部楼层
打压时感到过,一般打压1.2时,停一会会下降一点,后就不下了。
发表于 2009-9-6 09:56:04 | 显示全部楼层
非常正确,顶一下。
发表于 2009-9-6 16:08:46 | 显示全部楼层
建议分段打压,可以减轻此种情况,漏点也容易找到。
发表于 2009-9-6 18:27:55 | 显示全部楼层
一般家用电冰箱整体打压1.2MPA,过一段时间后,下降到1.1MPA左右,就不下降了----正常了。
发表于 2009-9-7 13:08:55 | 显示全部楼层
一般家用电冰箱整体打压1.2MPA,过一段时间后,下降到1.1MPA左右,就不下降了----正常了。
发表于 2009-10-10 23:00:20 | 显示全部楼层
顶下
发表于 2010-1-15 00:57:35 | 显示全部楼层
还是分段打压好点!!!
发表于 2010-2-16 23:42:56 | 显示全部楼层
分段打压,可以减轻此种情况,漏点也容易找到,整体打压1.2MPA,过一段时间后,下降到1.1MPA左右。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 22:49 , Processed in 0.059276 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表