转载:
三相四相漏电保护开关原理分析
电流型漏电保护器在发生漏电或人身触电事故时,不能起动继电器切断电源的现象称作拒动。漏电保护器拒动的原因是多方面的,如设计性能上存在缺陷,安装使用不当,都可使漏电保护器在所保护线路发生漏电时不能正常起动,失去保护作用。本文就漏电保护器拒动的原因加以分析。
1安装接线问团
电流型漏电保护器在三相四线电路中的原理接线如图1所示。

                               
登录/注册后可看大图

从图1中可以看出,在三相四线电路中,电源的A、B、C三根相线和零线N,同时穿过漏电保护器的零序电流互感器ZCT。在正常运行时,流过三相四线的电流向量和等于零,即:Ia十Ib十Ic十In=0。此时零序电流互感器中的合成磁势也等于零,其付钱自中无感应电动势产生。
当线路发生人身触电或设备漏电时,事故电流I1经过故障点、大地、变压器中性点和接地相形成闭合回路。此时,流过零序电流互感器ZCT内各线的合成电流不再等于零,其数值为 Ia十Ib+Ic+In=I1。该电流会在ZCT付线圈中感应一电动势,感应电动势经放大后控制主开关KM跳闸,切断电源。
如果发生安装接线错误,漏电流无法在零序电流互感器ZCT中反映出来,保安器就会拒动。
2设计性能缺陷
一般的低压线路,都不同程度的存在着泄漏电流,各相的泄漏电流大小也各不相同。即使某相导线上发生触电事故,只要各相漏电流和事故电流的向量和未达到漏电保护器的动作电流整定值,保护器就不会动作。
设某用户 A、B、C三相低压线路的泄漏电流分别为 Iab、Ibo、Ico。,发生在C相的人身触电事故电流为Icl,则C相的事故电流Icl与泄漏电流Ico向量和为(Icl十Ico),A、B两相的泄漏电流向量和为(Iao十Ibo),如图2所示。
从图2可以看出,尽管此时的事故电流Icl可能大于保护器的动作电流整定值,由于(Icl十Ico)和(Iao+Ibo)的方向相反,大小基本相等,其向量和肯定小于保护器的动作电流整定值,漏电保护器不会动作。
3整定位不正确
漏电保护器动作电流的整定,要满足保证人身安全和电网稳定运行两项要求。目前公认的人体摆脱电流为10mA~20mA,而农村低压电网的不平衡电流一般为30mA~50mA,保护器的动作电流整定值应为两个电流之和。当不平衡电流在30mA左右时,动作电流值的整定应为50~60mA;当不平衡电流在50mA左右时,动作电流的整定值应为70~80mA。在安装三极漏电保护器的网络,其一级保护可按100~300mA整走;末级保护是直接保护人身安全的,整定值不应超过 30mA;二级保护的整定值视情况可在一、**之间选择。如果将保护器整定的过大,当发生人身触电或漏电时,保护器就会拒动。

                               
登录/注册后可看大图

4装置故障
电流型漏电保护装置包括检测、比较电路、执行元件、主开关等部分,常因发生故障而使保护器失灵拒动,常见的有:
(1)电气线路故障。零序电流互感器、灵敏继电器和支流接触器的线圈及连接回路断线、烧毁、接头松动、接触不良等。
(2)元件故障。电子元件烧毁、损坏、参数改变、焊脚松脱等。
(3)机械故障。继电保护器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵等。

发表于 2013-4-22 10:56:47 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-4-22 09:37
漏电电死人或着火的几率室内大还是380电机大???如果接到漏电开关前面,那室内就失去漏电保护功能

是通过一个单相漏电保护器!不是直接!!
你把单相漏电保护器接在三线(不是四线)保护器的后面能正常使用才怪!
发表于 2013-4-22 11:21:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,给家维人长脸了。
发表于 2013-4-22 12:11:12 | 显示全部楼层
现在好多电工都是托儿所毕业,太垃圾了,布的电路简直一塌糊涂。
发表于 2013-4-22 14:05:38 | 显示全部楼层
估計電工是個新手!
 楼主| 发表于 2013-4-22 19:40:02 | 显示全部楼层
李满生 发表于 2013-4-22 06:02
这个电工的经验还不如你的多,家维人的骄傲。

这是基础,以前学了点皮毛,幸好还没忘
发表于 2013-5-27 09:17:18 | 显示全部楼层
yandy1234 发表于 2013-4-22 08:17
220V从三相漏电开关进线上面接不可以吗?

可以  但是接个漏保还有什么用
发表于 2013-6-22 08:22:55 | 显示全部楼层
家维的骄傲,顶一个
发表于 2013-6-22 12:01:15 | 显示全部楼层
我也很讨厌那种小看我们的电工..那个小样的眼神.
发表于 2013-6-24 16:44:24 | 显示全部楼层
表示单项用三相不烧东西吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 23:02 , Processed in 0.071384 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表