大家好,我们学校断路器坏啦2P。从仓库拿了个带漏电保护的2P(DZ30L-32),插座是带漏电保护2P(C16)安装后合不上去,后来我又拿了个不带漏电保护的安装好了。请问是什么原因。是不是不能同时用有两个带漏电保护的断路器。
发表于 2013-4-20 13:18:45 | 显示全部楼层
线路有问题
发表于 2013-4-20 13:27:26 | 显示全部楼层
  1. 线路有问题
复制代码
发表于 2013-4-20 13:53:19 | 显示全部楼层
那个漏电按键你按下去没有!!!!
发表于 2013-4-20 18:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
先看复位按钮,压下去了吗?,如果按下去了还合不上闸,那就是线路有问题。
发表于 2013-4-20 19:34:35 | 显示全部楼层
1、负载电流过大,漏电保安器小了
2、负载有漏电现象,没有及时处理
3、漏电保安器复位(四方)没按下
4、负载零线火线没有同时通过漏电保安器造成电流不平衡保护
发表于 2013-4-20 22:45:51 | 显示全部楼层
卸掉下线,看能不能和上,试试
发表于 2013-4-21 16:00:23 | 显示全部楼层

1、负载电流过大,漏电保安器小了
2、负载有漏电现象,没有及时处理
3、漏电保安器复位(四方)没按下
4、负载零线火线没有同时通过漏电保安器造成电流不平衡保护
发表于 2013-4-21 20:29:52 | 显示全部楼层
可能是复位没有按吧?
发表于 2013-4-27 16:51:18 | 显示全部楼层
1.看复位按钮按下没有
2.取下输出端试下能否合上
3.若以上两点均不能合上请检查线路,负载有无对地和短路现象