今天上门维修一台格力空调,开机后显示H5,拆开外机,重新开机,只听到压机卡一声就停了,拔下压机连线,测电阻正常,不接压机线再开机不再显示H5,測供电电压正常,怀疑压机不正常造成?准备放掉部分氟再试,接压力表居然一点氟也没有,只好查漏,查到漏点,补焊完重新抽真空,加氟开机,压机竟正常工作了,有点想不明白的,缺氟与模块故障有关?
发表于 2013-4-15 23:03:06 | 显示全部楼层
有可能因为变频压缩机运行电流不正常造成的模块保护故障
发表于 2013-4-15 23:05:21 | 显示全部楼层
氟和机油都是封存在压机里的,漏了,就会导致压机卡缸。那么启动的时候电流就 会 大,当然会报模块保护
发表于 2013-9-2 22:44:12 | 显示全部楼层
遇到个王者风尚显示H5 外机模块换的新的  压机换的新的  系统也清洗过了  氟利昂定量加的 还是显示H5 是为什么??
发表于 2015-7-15 14:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
今天我也遇见了,氟漏光了
发表于 2016-7-12 21:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
一般是那些地方漏。学习了